Просмотр полной версии : Подбор оборудования для бустерной станции.



Edgars
26.10.2014, 16:28
Доброго вечера всем.

Требуется помощь в подборе оборудования.

Система - бустерная станция для повышения давления. На входе например 2-5 бар давление, насосу надо поддерживать на выходе постоянно 22 бар.

* если пропал поток воды на 20 сек. , насос уходит в спящий режим.
* если температура на в ходе превышает +70 С - отключаем систему
* если давление на в ходе упало меньше 0,5 бар - отключаем систему
* частотный преобразователь

- нужен ли датчик протока ??

схема приложена.


Как идея была следующий комплект:


Универсальный ПИД-регулятор восьми канальный ОВЕН ТРМ148

Преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ3

Датчики (преобразователи) давления для агрессивных, низкотемпературных сред ПД100-ДИ/ДВ/ДИВ-411-0,5

термометр сопротивления КДТС

в этом деле, я новичок - прошу строго не судить.

Эдгарс

14945

lara197a
26.10.2014, 19:18
ПЧ сам может работать в режиме ПИ.
2 датчика давления и ПЛК154 или ПЛК100+МВА для формирования тревог.

Sergey666
26.10.2014, 22:06
Что значит :-"если температура на в ходе превышает +70 С" ???
Вода может "Закипеть" в насосе при некоторых режимах работы (Низкая скорость) и!!! ПИД регулятор (Особенно от Овена) с легкостью обеспечивает режим "Закипания" . Для ПЧ алгоритм ПИД должен быть другой , не такой как для ТРМ .
Хотя компания Данфосс по образу и подобию их продукции сделан ПЧВ "Овен" вроде как решила эту проблему , но не для Овена.
Режим "Сна" и "Просыпания" для предотвращения "Закипания" .
Дискретные датчики давления , подключенные к сконфигурированным входам ПЧ.

З.Ы "Новичек" , вы хоть представляете стоимость оборудования , которое вы можете (вероятность 85%) угробить?

Edgars
26.10.2014, 23:32
Что значит :-"если температура на в ходе превышает +70 С" ???
Вода может "Закипеть" в насосе при некоторых режимах работы (Низкая скорость) и!!! ПИД регулятор (Особенно от Овена) с легкостью обеспечивает режим "Закипания" . Для ПЧ алгоритм ПИД должен быть другой , не такой как для ТРМ .
Хотя компания Данфосс по образу и подобию их продукции сделан ПЧВ "Овен" вроде как решила эту проблему , но не для Овена.
Режим "Сна" и "Просыпания" для предотвращения "Закипания" .
Дискретные датчики давления , подключенные к сконфигурированным входам ПЧ.

З.Ы "Новичек" , вы хоть представляете стоимость оборудования , которое вы можете (вероятность 85%) угробить?

Спасибо за ответы.

так как закупаю за свои деньги насосы, то стоимость оборудования ясна, но мне надо решить вопрос работы системы, и по этому я здесь, чтобы услышать мнение более опытных специалистов.


тогда приходим к мнению - что такую систему, правильнее делать без использования ПИД, только путём конфигурации ПЧ.


Режим "Сна" и "Просыпания" - можно решить датчиком потока. Например множество таких как по сылке.

http://www.sika.net/en/products/flow-measuring-instruments/flow-switches/flow-switches-with-pipe-tees/item/1138-flow-switch-type-vh0-with-micro-switch.html

закипание ?? хороший момент - на что стоит обратить внимание. Но работа системы подразумевает, что в случае потока ..мин.поток около 1,5 куб/час, по моему - этого должно хватить чтобы остудить насос. тогда только делать бай-пасс - чтобы прогнать воду через насос и остудить. Но сколько выдел импортных станции бустеров., с перегревом проблем не было.

температура на входе не более 70С - вода потом перемешивается с химией , и для ее работы не более 70С, -своего рода доп.механизм защити.

lara197a
27.10.2014, 00:40
Сон и выход из него все на ПЧ стандартные функции.
Вам нужно только недорого реализовать защиту.
Немного позже додумал, что
Можно кстати прямо на встроенном ПЛК ПЧ, и на самом дешевом ТРМ1.

capzap
27.10.2014, 05:44
Edgars можете пропустить мимо ушей, что говорит Сергей по поводу пидов, незнаю уж в чем провинился перед ним овен, но любой пид будет работать если правильно подобрать коэффициенты, для него и пид от оскат глючный, но ему видимо не попадался вскрытый фб от сименса. Врядли с помощью плк пч и трмки возможно обеспечить полноценную защиту системы, подсчет наработки и т.п., чтоб удешевить вместо плк можно пр взять

ASo
27.10.2014, 08:16
Какая будет мощность на насосах в случае минимального расхода или полной остановки?
Ну и делать "сон" при отсутствии гидроаккумулятора - бессмысленно.

lara197a
27.10.2014, 08:19
К ПЛК можно подключить 2 датчика давления.
ПЧ запрограммировать на работу по пи(пид).
Перепад(сухой ход) можно отследить в ПЛК ПЧ.
ТРМ1- превышение температуры(на DI ПЧ).
Больше автор и не просил.
Наработку ПЧ то же считают.
ПР я не предлагал, т.к. если безопасность делать на внешнем устройстве, то в нем не хватит АI(вроде только 2?, точно не знаю, не пользуюсь)
Из ПЛК -154,63,73 или 100+МВА

ASo
27.10.2014, 08:24
Или на реле давления и температуры.