PDA

Просмотр полной версии : ТРМ 202 нужна помощь



gertrudin
25.10.2014, 14:09
Здравствуйте помогите пожалуйста. Имеется прибор ТРМ 202 есть термопара типа к (хромель-алюмель) подключил выставил настройки как в инструкции, но прибор показывает значения за +150 комнатной температуры, через сдвиг температуры удалось сделать на 50 меньше, но более он изменять не хочет, хотя в инструкции написано от -500 до 500, помогите пожалуйста с моей проблемой.

ALFIX
25.10.2014, 14:31
может вы с типом термопары ошиблись?

gertrudin
25.10.2014, 14:33
Да вроде нет, сам делал её.

rwg
25.10.2014, 20:10
Здравствуйте помогите пожалуйста. Имеется прибор ТРМ 202 есть термопара типа к (хромель-алюмель) подключил выставил настройки как в инструкции, но прибор показывает значения за +150 комнатной температуры, через сдвиг температуры удалось сделать на 50 меньше, но более он изменять не хочет, хотя в инструкции написано от -500 до 500, помогите пожалуйста с моей проблемой.
ТРМ202 - это милливольтметр, который измеряет ЭДС Вашей термопары и пересчитывает их в градусы. Если при комнатной температуре с неё идут милливольты вместо 0В, можно предположить, что у вас получилась не совсем термопара, а что-то из области электрохимии.
Закоротите вход ТРМ и убедитесь, что он при этом показывает комнатную температуру. Если получится - проверяйте контакты в термопаре и термокомпенсационном проводе, если нет - добивайтесь нормальных показаний ТРМ.

IVM
25.10.2014, 20:27
Да вроде нет, сам делал её.
Сам ты мог черт знает чего наделать. Подключи заводскую термопару и все будет нормально.