Приветствую, ребята.
В данный момент организована линия из 44 контроллеров ОВЕН ПЛК150-220.И-М по Ethernet, которая сводиться на АРМ с MasterScada.
Возможно ли в эту линию включить модули МВ110-32ДН (2 шт.) и ОВЕН МУ110-32Р (2 шт.), чтобы передавать состояние определенного входа на конкретный контроллер по RS-485/Ethernet?
А как у вас в линии 44 устройства ? Modbus вроде 31 устройство в линии поддерживает ?
Максимальное количество устройств
247 полевыхустройств и ведущее устройство Modbus RTU,
Без повторителей, максимальное количество 32 устройства на сегмент Modbus
Вернее, все передается по Ethernet (Modbus TCP).
К любому необходимому ПЛК подключаете модули по RS485, для модуля ПЛК будет мастером по RS485, и по TCP он слейв для скады.
Или еще нужен обмен между двумя ПЛК ? модуль на одном плк, передача в другой плк и только тогда в скаду ?
Если все передается по сети, то 485 порты на всех плк у вас свободны ведь ?
На каждый контроллер нужно будет передавать состояния 2-ух каналов с модуля, т.е. для 44 контроллеров нужно будет 3 модуля по 32 дискретных входа (88 каналов будут задействованы).
Может быть предусмотреть еще один контроллер для подключаемых модулей, который будет "Master"?
Порты RS-485 на контроллерах заняты, т.к. по нему подключены устройства с протоколом Modbus RTU.
groom к занятым появятся еще дополнительные ?
С дополнительных надо будет посылать по 2 канала на все ПЛК ?
Все ПЛК являются слейвами по ТСР для Скады ?
Может просто читать модули ПЛК, на которые они повесятся, забирать скадой и рассылать всем остальным по 2 необходимых канала ?
Вот тут бы Овену добавить функционала в Таргеты своих ПЛК на подобии Шнайдеровского модикона. Есть там понятие Глобальных переменных, которые бегают по широковещательному адресу и каждый ПЛК использует из них то, что ему необходимо. Супер решение и полезное иногда.
к занятым появятся еще дополнительные ?
С дополнительных надо будет посылать по 2 канала на все ПЛК ?Не совсем понял про что вы имеете ввиду.
Может просто читать модули ПЛК, на которые они повесятся, забирать скадой и рассылать всем остальным по 2 необходимых канала ?Необходимо, чтобы система не зависела от СКАДА, но как вариант конечно можно использовать.
groom модули c интерфейсом RS485, вы к каким линиям ПЛК собрались их подключать ? к уже существующим модулям ?
С данных модулей, висящих на определенных ПЛК вы хотите получать сигналы по 2 канала на определенных ПЛК ?
Структурку бы нарисовали что куда бегать должно, чтобы было понятнее.
Модулей нет существующих. Есть только контроллеры.
Прикладываю структуру.
ЩА1-ЩА44 существующие щиты. ЩУВ1 с модулями будем добавлять, контроллер нужен, если подключить модули по RS485 не получиться без доп. контроллера.
14916
groom чем отличается Устройство Modbus от модуля ввода вывода с Modbus ?
Нельзя разве подключить модуль ввода к существующему контроллеру ?
Ну это не важно в принципе, может далеко (другое здание и т.д.) в общем может добавиться контроллер+модуль как на вашей структурке.
с модуля из ЩУВ1 по 2 сигнала должны попадать в ЩА1 (0,1) в ЩА2(2,3) в ЩА3(4,5) и так далее ? и без участия скады ?
Не пробовал, нет столько ПЛК. Попробовать создать из одного ПЛК мастера сети для TCP, а в остальных ПЛК сделать слейвы ТСП и собирать переменные со слейва, где модуль ввода, и рассылать остальным нужные переменные.
чем отличается Устройство Modbus от модуля ввода вывода с Modbus ?
Нельзя разве подключить модуль ввода к существующему контроллеру ? Под устройством Modbus понимается контроллер сторонней фирмы. Да расстояние тоже играет свою роль.
с модуля из ЩУВ1 по 2 сигнала должны попадать в ЩА1 (0,1) в ЩА2(2,3) в ЩА3(4,5) и так далее ? и без участия скады ?Все верно!
Выше отредактировал свое сообщение, попробуйте побаловаться