PDA

Просмотр полной версии : Запись значений во внутреннюю память СП270 и их передача на плк160



LamSer
24.10.2014, 09:23
В наличии есть: плк160 (мастер сети) и панель сп270 (ведомый).
Задача: На панели надо вводить значения которые плк затем будет считывать, эти значения должны запоминаться, и не затираться при откл питания.
Описание проблемы: На панели был создан "Цифровой ввод" , где у регистра был выбран параметр PFW - энергозависимая память. В этом случае данные запоминались ,но плк не мог их прочитать. При выборе PSW-оперативная память , плк считывал данные нормально , разумеется без запоминая.
Пожалуйста помогите решить проблему.

Yegor
24.10.2014, 10:36
Читайте PFW напрямую. Тема «Сохранение данных после отключения питания СП270 (Slave)», пост 12, пункт 3 (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13388&p=104278&viewfull=1#post104278).

LamSer
24.10.2014, 10:41
т.е. получается если у меня на сп270 регистр PFW 256 на плк160 я должен считывать с адреса 10256?

petera
24.10.2014, 11:18
т.е. получается если у меня на сп270 регистр PFW 256 на плк160 я должен считывать с адреса 10256?
Вот сами и ответили на свой вопрос:rolleyes: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14257