PDA

Просмотр полной версии : ТРМ500+ТТР



Rezo
22.10.2014, 12:34
Добрый день, подскажите пожалуйста как реализовать регулировку мощности электропечи 3кВт, под управлением трм-500, и какое твердотельное реле к регулятору подцепить. С данным оборудованием столкнулся впервые, поэтому не ругайтесь. С уважением.

Евгений Дударев
23.10.2014, 09:30
Добрый день, подскажите пожалуйста как реализовать регулировку мощности электропечи 3кВт, под управлением трм-500, и какое твердотельное реле к регулятору подцепить. С данным оборудованием столкнулся впервые, поэтому не ругайтесь. С уважением.

Для начала задайте параметр код датчика (S.tYP), с которым работает Ваш прибор. Если хотите поддерживать температуру печи при помощи двухпозиционного регулирования (то есть с некоторой погрешностью) и при помощи твердотельного реле, то задайте параметр ConF=2.П (см. руководство по эксплуатации). Задайте величину гистерезиса HYSt, FUnC,r.CON.

на 3кВт мощности можно взять реле (если нагрузка однофазная), то MD-1544.ZD3 на 15 А , твердотельное реле подключается к выходному устройств №3

Baitullin
23.10.2014, 09:49
ИМХО с ТТР то как раз лучше ПИД-регулятор. Зачем не пользоваться тем, что есть и что лучше?

Сергей Сарап
28.08.2015, 23:32
Добрый вечер, Форумчане.
У меня следующая проблема: к терморегулятору подключил нагреватель через ТТР. ТТР не вырубает нагрев при достижении требуемой температуры, при этом на дисплее ТРМ индикация Управления гаснет. В чем может быть причина отсутствия реакции ТТР на сигнал ТРМ?
нагреватель 1 кВт, терморегулятор ТРМ 500, твердотелка HD 1044 ZD3, Конфигурация ВУ - 2П

Вольд
29.08.2015, 12:05
Добрый вечер, Форумчане.
У меня следующая проблема: к терморегулятору подключил нагреватель через ТТР. ТТР не вырубает нагрев при достижении требуемой температуры, при этом на дисплее ТРМ индикация Управления гаснет. В чем может быть причина отсутствия реакции ТТР на сигнал ТРМ?
нагреватель 1 кВт, терморегулятор ТРМ 500, твердотелка HD 1044 ZD3, Конфигурация ВУ - 2П

А какой ток в нагрузке при при достижении требуемой температуры, может это ток утечки ТТР ?

Сергей Сарап
30.08.2015, 22:23
А какой ток в нагрузке при при достижении требуемой температуры, может это ток утечки ТТР ?

Ток не замерял, но полагаю порядка 5А, т.к. нагреватель работает на номинале. У ТТР же даже диод не гаснет, показывающий входной сигнал. А может причина быть в монтаже в шкафу? Возможно ТТР надо крепить на изолирующую подложку и пр.?

Baitullin
01.09.2015, 11:18
Ток не замерял, но полагаю порядка 5А, т.к. нагреватель работает на номинале. У ТТР же даже диод не гаснет, показывающий входной сигнал. А может причина быть в монтаже в шкафу? Возможно ТТР надо крепить на изолирующую подложку и пр.?

Диод "УПР" гаснет? А реально входной сигнал присутствует на ТТР? (мультиметром) А если реле от ТРМ отключить, на выходе 3 ТРМ исчезает сигнал?

Сергей Сарап
03.09.2015, 20:35
Диод "УПР" гаснет? А реально входной сигнал присутствует на ТТР? (мультиметром) А если реле от ТРМ отключить, на выходе 3 ТРМ исчезает сигнал?

Диод "УПР" гаснет, но при этом на выходе ТРМ напряжение остается 9,1...9,6 В. С отключенным реле еще не пробовал, завтра испытаю

Вольд
03.09.2015, 21:05
Диод "УПР" гаснет, но при этом на выходе ТРМ напряжение остается 9,1...9,6 В. С отключенным реле еще не пробовал, завтра испытаю
Если на входе 9,1...9,6 В, то ТТР будет полностью открыто. У тебя ТРМ либо неисправен, либо неверно настроен.