22.10.2014, 11:11
Добрый день.

Хотелось бы получить консультацию по поводу применяемого оборудования. Имеется задача автоматизации отдельно стоящей насосной. Требуется осуществлять контроль состояния электрофицированных задвижек, а так же осуществлять дистанционное управление ими из удаленного поста дежурного персонала. Планирую использовать оборудование вашей компании, в связи с чем имеется ряд вопросов.

1) Работоспособная ли будет такая система:

В помещении насосной использовать ПЛК100 и несколько Модулей дискретного ввода/вывода для контроля и управления задвижками. а так же модем ПМ-01 для связи с помещением дежурного персонала.

В помещении диспетчера предусмотреть модем ПМ-01 для связи с помещением насосной, а так же панель оператора СП270 для контроля состояния задвижек и управления их положением.

2) Имеется ли возможность подачи команд управления управления с помощью панели оператора СП-270? и возможно ли ее взаимодействие с ПЛК100 посредством связи через модемы ПМ-01?

3) Рассматривается возможность установки в помезщении дежурного ЭВМ с установленной SCADA системой MasterSCADA. не могли бы Вы порекомендовать необходимое программное обеспечение для такой системы?с возможностью контроля и \управления небольшой системой автоматизации.

lara197a
22.10.2014, 13:47
1.Можно сделать все.
У меня такая система на водоподъеме с 2011г работает в г.Буй.
-упр. ПЧ
-давление
-пожарные датчики(через МВА)
-Охрана(через датчики движения)
2. Панель с ПЛК через ПМ01 не свяжется.
3.С мастер-скада- без проблем.

Использовал ПЛК100, МВА,ИБП60,ПМ01 и модем Моторола(со стороны ПК), МRST32,ОРС Лектус.

Scream
22.10.2014, 13:54
1)Кабы ПЛК через ПМ01 выходил в интернет, вроде имеется такая возможность да с белым IP (тоже думаю не проблема), то это решение надежнее.
2)На выставке ПТА2014 видал приборы, которые образуют свой радио канал до 8км, работают с модбас, но цена ~700 баксов за шт.

lara197a
22.10.2014, 14:06
1)Кабы ПЛК через ПМ01 выходил в интернет, вроде имеется такая возможность да с белым IP (тоже думаю не проблема), то это решение надежнее.
2)На выставке ПТА2014 видал приборы, которые образуют свой радио канал до 8км, работают с модбас, но цена ~700 баксов за шт.
1 теоретически конечно можно панель сделав слейвом, но как тогда управлять?
2 есть решения и по 30$. Но поднять 8км реально довольно сложно- это дорогая антена + наличие условий для прохождения сигнала.

Scream
22.10.2014, 14:35
Да, про сп270 забыл, там нет ethernet'а, думал о ПК с этой стороны, но тогда weintek ie8070 должен работать через интернет и опрашивать плк как вариант.

Andrei Z
22.10.2014, 21:32
у меня тоже такая задача стоит, только две скважины удалённые на 300 и 400 метров от третей где сидит оператор, склоняюсь к такому варианту. На скважине частотник на насосе, есть счётчик (крыльчатка для понятия) с импульсным выходом. Думаю поставить ТРМ 202, один канал с выходом реле для поддержания температуры 10 градусов в насосной (управление камином) Второй канал для измерения давления, соответсвенно индикация и выход у него 4-20 Ма на частотник обратная связь. Это сделано для того чтобы когда ПЧВ долго простаивает пускатель его обесточит но индикация давления останеться. Задвижку электро не ставлю, стоят обратные клапана. Ставлю один модуль ввода-Вывода МК110-8Д.4Р для учёта расхода воды, учёт электроэнергии (у меркурия есть импульсный выход тоже на дискретный вход его сажаю) охраны, управления контактором питания ПЧВ. Где оператор СПК 107, думаю соеденить это всё проводом RS 485, а уже возле СПК поставить модем ПМ01 для смс команд и так посмортреть нагрузку, ПЧВ расход воды, давление.

Дмитрий
23.10.2014, 07:53
А зачем на скважине частотник, достаточно плавного пуска.

lara197a
23.10.2014, 08:41
А зачем на скважине частотник, достаточно плавного пуска.
для автоматического поддержания заданного давления.

Дмитрий
24.10.2014, 08:20
Так скважина качает прямо в систему, а не в накопительную ёмкость? Не есть гуд.

ASo
24.10.2014, 08:23
Это так. Но иногда это техничести выгоднее.

Дмитрий
24.10.2014, 15:30
Технически - это с точки зрения бюджета?

ASo
24.10.2014, 16:39
Это с точки зрения эксплуатации.
Одна заморозка водонапорной башни может.....

Andrei Z
27.10.2014, 23:22
Частотник нужен для плавной работы и не прыгать туда сюда. Простой пример, надо качать 20м3/ч а насос 40 При плавном пуске он будеи включатся выключатся на максимум, на своих скважинах я наблюдаю такую картину. Если ПЧВ стоит то при расходе 20, вода в скважине не так низко опускается.. и насосу нужно меньший напор (разница между зеркалом в скважине и верхом башни) а при плавном пуске и мгновенном расходе 40, зеркало в скважине упадёт ниже и нужно больший напор.
По поводу башни: производители насосов Ливны, в том числе грундфос, настоятельно рекомендуют прямое подключение на сеть исключить, вернее подключать или с гидроаккумулятором закрытым.. или с башней, что впринципе и есть гидроакумулятор только атмосферный. Разбор у нас на посёлке большой.. поэтому разморозка башни не страшна.. давление немного плавает да и вода со скважины +13 минимум, от чего в башне естественная циркуляция происходит из за перепадов температуры.

Дмитрий
28.10.2014, 05:38
В свое время отказались от водонапорной башни вообще. Но схема несколько другая: скважины-баки запаса воды-магистральный водопровод. Насосы из скважин качают в емкости запаса воды,включение и отключение по уровню в емкостях, насос с частотником поддерживает давление воды к потребителю.14958 примерно так

ASo
28.10.2014, 07:11
Где находятся накопительные емкости? В отапливаемом павильоне или заглублены в землю?

Andrei Z
28.10.2014, 18:12
ну в Принципе не понятно для меня такая система, по кВт то же самое, разве только КПД глубинных насосов побольше потому что сразу на максемалке качают в бак запаса воды. а Вот гидроакумулятор опять же тот же грунфос рекомендует ставить после насосов которые в сеть качают (но вот снова если сеть большая то резких колебаний давлений из за расхода на потребителях не будет)
У меня вот вопрос есть, что за радио модемы? у них просто передача RS 485 ? или ещё есть передача нескольких дискретных сигналов?

ASo
28.10.2014, 18:50
ну в Принципе не понятно для меня такая система, по кВт то же самое, разве только КПД глубинных насосов побольше потому что сразу на максемалке качают в бак запаса воды.
Вот именно в этом и смысл + пожарный резервуар.

КИП
28.10.2014, 22:51
у меня тоже такая задача стоит, только две скважины удалённые на 300 и 400 метров от третей где сидит оператор, склоняюсь к такому варианту. На скважине частотник на насосе, есть счётчик (крыльчатка для понятия) с импульсным выходом. Думаю поставить ТРМ 202, один канал с выходом реле для поддержания температуры 10 градусов в насосной (управление камином) Второй канал для измерения давления, соответсвенно индикация и выход у него 4-20 Ма на частотник обратная связь. Это сделано для того чтобы когда ПЧВ долго простаивает пускатель его обесточит но индикация давления останеться. Задвижку электро не ставлю, стоят обратные клапана. Ставлю один модуль ввода-Вывода МК110-8Д.4Р для учёта расхода воды, учёт электроэнергии (у меркурия есть импульсный выход тоже на дискретный вход его сажаю) охраны, управления контактором питания ПЧВ. Где оператор СПК 107, думаю соеденить это всё проводом RS 485, а уже возле СПК поставить модем ПМ01 для смс команд и так посмортреть нагрузку, ПЧВ расход воды, давление.

Подскажите какой водяной счетчик используете, его марка и производитель.

lara197a
28.10.2014, 23:27
у меня есть неоднократный опыт применения ПЧ, после ликвидации(а сначало заморозки, потом и полной) башен и без гидроаккумуляторов .
Из-за бедности бюджетов местные не могут выполнить всех рекомендаций данфос, грунлдфос и пр...
уже лет 5 полет нормальный.
качаем на прямую в магистраль.

более того, ни каких насосных станций и пр...
ПЧ с настройкой ПИД и автоперезапуском после пропажи питания.

Дмитрий
29.10.2014, 07:15
Емкости в земле. Счетчик РСМ-05-03 Темприбор.

Дмитрий
29.10.2014, 07:21
ну в Принципе не понятно для меня такая система, по кВт то же самое, разве только КПД глубинных насосов побольше потому что сразу на максемалке качают в бак запаса воды. а Вот гидроакумулятор опять же тот же грунфос рекомендует ставить после насосов которые в сеть качают (но вот снова если сеть большая то резких колебаний давлений из за расхода на потребителях не будет)
У меня вот вопрос есть, что за радио модемы? у них просто передача RS 485 ? или ещё есть передача нескольких дискретных сигналов?

радиомодемы НЕВОД5 прозрачный канал с 485 интерфейсом удаление до 10 км прямой видимости с направленной антенной на борту никаких дискретных входов выходов нет, я цеплял МДВВ опрос 5 секунд ставил все ок.

Andrew_Stranger
30.10.2014, 15:04
Немного вклинюсь в тему. На скважине чудит уже 2 глубинный насос 4 квт за месяц. Вышибает автомат. Пусковой ток около 50 ампер. Что могло произойти?

Andrei Z
30.10.2014, 23:21
Подскажите какой водяной счетчик используете, его марка и производитель.
Счётчик простой фирмы МЕТЕР для холодной воды диаметр 100 марку точно не скажу сейчас помню что буква И в конце означает импульсный выход. Стоит простой геркон там, замыкает контакт когда прогодит 100 литров воды. Стоимость два года назад 7 тысяч. Но сейчас склоняюсь всётаки к электромагнитному преобразователю. ПРЭМ.. дороговато конечно.. Но крыльчатки зато нету.. а то както на одной скважине то крутит то не крутит