Просмотр полной версии : Как избавится от наводки в сигнальных проводах для надежной работы контроллера?



Anatol
23.06.2008, 12:18
На входы контроллера ПЛК100-24Р и МДВВ-Р приходят сигнальные провода, длиной около 50м. Провода подключены к дополнительным контактам пускателей. Эти провода проходят в металлических лотках вместе с проводами управления пускателями с катушками на 220В переменного тока. Пускатели подают либо отводят "силу" от частотников. Посоветуюте, пожалуйста, как избавится от наводок в сигнальных проводах для исключения ложных срабатываний входов и выхода их из строя в случае больших импульсов наводок. Какое максимальное напряжение выдерживают входы контроллера и МДВВ?

Сергей Чекулаев
25.06.2008, 09:31
Прокладывайте все низковольтные линии отдельно от силовых, чтобы те не делали наводки.
Лучше прокладывать эти линии подальше от частотных преобразователей, т.к. они совершают мощные наводки.

Anatol
25.06.2008, 09:42
К сожалению, возможности перекладки линий нет. Можно ли шунтировать на корпус переменную составляющую в сигнальных проводах при помощи кондесаторов.
Хотелось бы услышать объективные рекомендации представителей "Овен", что можно сделать в этом конкретном случае.

magirus
25.06.2008, 10:00
а сигнальные кабеля какого типа используются?
рекомендуются все-же экранированные.

Филоненко Владислав
25.06.2008, 11:37
Для начала попробовать фильтрацию выставить побольше

Anatol
25.06.2008, 15:03
Для начала попробовать фильтрацию выставить побольше

Каким образом?

mar154
25.06.2008, 15:23
В PLC Configuration Discrete Input - Time of filtration

Сергей_К
26.06.2008, 12:41
Контроллер ПЛК100-24Р не пробовал, может и будет нормально работать, все-таки 24В в лини, а для МДВВ-Р лучше всего по входам поставить развязку около модуля (МДВВ) - реле, оптореле, оптрон....

Sniper007
26.06.2008, 17:40
Я бы лично порекомендовал оптопару и установить параллельно светодиоду резистор, для увеличения нагрузки. Это должно спасти от помех.
Если скорость срабатывания некритична, то можно и реле.
Еще можно порекомендовать просто "подтянуть" вход к +24 вольта источника резистором в 1 килоом, но вот не знаю не боится ли вход МДВВ такого входного напряжения.

Anatol
27.06.2008, 10:17
Спасибо. Будем пробовать.

Anatol
01.07.2008, 17:02
ОБратился с этим вопросом к Разаренову Федору лично. Получил очень толковый и ,на мой взгляд, объективный ответ. Спасибо, Федор!

Sniper007
01.07.2008, 20:14
Ну так озвучте его, не держите в себе. И мы послушаем.

Anatol
07.07.2008, 15:33
Ну так озвучте его, не держите в себе. И мы послушаем.

Добрый день.
Отвечаю на Ваш вопрос по поводу использования МДВВ и ПЛК-24Р.
Входы МДВВ и ПЛК-24Р сделаны немного по разному. МДВВ реагирует на протекание тока по контакту, подключенному к конкретному входу и общей клеммой. Контакт замкнут, ток потек, вход воспринимает это как единичный сигнал. ПЛК100-24 (не ПЛК100-220, у него сделано как в МДВВ!) замеряет уровень напряжения на собственном входе. Если напряжение на входе ПЛК100-24 находится в диапазоне от 18 до 26В, то это воспринимается как логическая единица.
Теоретически более устойчивыми к различным помехма считаются сигналы тока, т.к. электромагнитной помехе сложнее вызвать требуемый для срабатывания ложный ток, чем создать ложное напряжение нужного уровня. По этому МДВВ должен быть более устойчив к наводкам от силовых кабелей. Но и в ПЛК100-24Р применены специальные схемы, подавляющие внешние помехи. Это был краткий ликбез, дабы Вы лучше понимали, с чем имеете дело.
Советы могу дать следующие:
1. По возможности разнести линии сигнальные от силовых
2. Подключать наиболее помехозависимые линии к МДВВ.
3. Если ПЛК100-24 не проявит должного уровня помехозащищенности, то заменить его на ПЛК100-220 (как я говорил, он тоже воспринимает сигналы тока)
4. В случаи проблем можно бороться следующими мерами:
4а)установить перед входом в контроллер феритовые кольца или феритовые бусины на сигнальные провода, они сгладят уровни высокочастотных помех, облегчая работу схем внутри приборов
4б) для ПЛК100-24 можно попробовать поставить перед входом в контроллер RC-цепочки, конденсатор подключив одним концом ко входу, вторым к минусу блока питания. Для МДВВ такая защита будет малоэффективна.
4в) внутри МДВВ включить и/или в программе ПЛК реализовывать фильтры дребезга контактов, они отсекают высокочастотные помехи. Но при этом частота, воспринимаемая входом падает.
5. Не стоит опасаться выхода из строя приборов, если только у Вас не будет какой-то сверхсильной помехи.Оба они прошли испытания, при которых на их входы подавались импульсные помехи рзной длительности амплитудой до 2кВ.
Удачи
Разаренов Федор


Сообщение от Anatol
Огромное Вам спасибо, Федор. Долго не мог получить на форуме толкового ответа на свой вопрос. Хочу задать еще парочку.
1. У нас, похоже, сгорел один из входов контроллера. Светодиод роизвольно загорается и гаснет при отсоединенном сигнальном проводе. И в кодесисе видно, что вход срабатывает. Поэтому у меня и возникли вопросы по помехам. Контроллер проработал около недели после того, как установили его на производстве. От чего мог сгореть вход? Гарантийный ли это случай?
2. Нужно ли соединять с "землей" минус источника питания контроллера, а также общий провод МДВВ? По опыту знаю, что в симменсах минус с землей не соединяется.
Заранее благодарен Вам.

Выход контроллера мог сгореть конечно, ничего бесконечно надежного не существует. Возможно или ошибочное подключение, или заводской брак, или помеха, выходящая за рамки положенной по ГОСТ для промышленной зоны. Мы проводим испытания на определенные в стандартных уровни воздействия, но не можем гарантировать, что в реальности эти воздействия не будут выходить за рамки стандартов.
Думаю этот случай признают гарантийным, у нас довольно лояльная служба сервис-центра (по крайней мере Московская, не знаю точно по региональным сервис-центрам у наших дилеров).
Соединять с заземлением (если под словом "земля" вы имели в виду именно заземление шкафа электрооборудования) общие или минусовые клеммы контроллера или модуля МДВВ настоятельно не рекомендую. С ПЛК100-24 особого ничего не случится, хотя и работать лучше не станет, а вот ПЛК100-220 или МДВВ могут серьезно ухудшить свою помехоустойчивость или даже выйти из строя. Короче, очень не советю.

Сергей_К
07.07.2008, 17:52
Это значит, что у ПЛК100-24 на дискретных входах АЦП стоит? Причем с высоким входным сопротивлением.
Если так, то в чем смысл?