Вообще со СМИ1 много странностей: мастером по команде 0х04 он видимо совсем не
работает(хотя в описании упомянута и эта команда) а работает 0х03. Проверял на ТРМ138- упорно использует 0х03, но значения
температур по ней не прочитаешь...
В ТРМ202 тип float не любит и регистры PV1 PV2 по адр 0х1009 не читает. А вот регистры int пожалуйста, но точку надо самому ставить
А так хотелось использовать СМИ1 как преобразователь интерфейса Модбас-Овен но никак не получается.. Может что-то не так делаю?
Лирика всё, конкретно что надо сделать будет написано тогда и ответы появятся
Лирика всё, конкретно что надо сделать будет написано тогда и ответы появятся
Какая нужна конкретика? Текст программы? Да его почти нет, конфигураторы одни. Я ясно написал что хотел бы из СМИ1 сделать преобразователь интерфейса Модбас(мастер)-Овен(слейв),
мастер считывает с СПК параметры
а со стороны слейв можно было считывать оперативные параметры командой read протокола Овен компьютером, программой Owen Process Meneger..
Но СМИ1 у меня пока только читает одиночные регистры int, а мне надо передавать данные Float и вообще нет никакой уверенности в заявленной в
описании работоспособности этой штуки под названием СМИ1.
PS. Да тут сколько не пишу мне ничего конкретно не советуют, работники Овена видимо считают что достаточно сделать железо и положить на диск
устаревшие и не работающие примеры, а ты должен сам своим умом (или в беседах с более продвинутыми коллегами) дойти до тонкостей программирования..
А ты хотел чтобы было и дешево и хорошо ? Так только в сказках бывает.
Какая нужна конкретика? Текст программы?
ага, прям мечтаю увидеть исходники. Конкретно должны были написать какие регистры нужно читать с какого прибора, куда нужно отправлять, соответственно в какие регистры писать
Чего только не делал, но в СПК110 в конфигураторе модбас слейв со СМИ1 мастер
обмен не заработал. Читает нули...
14889
14890
А вот с библиотекой Modbus_slave и функцией MB_SLAVE в СПК получилось.
Но дальше дело не пошло: Owen Process Meneger не может читать параметр read из СМИ1,
почему не понятно.. а жаль
14872
ОРМ работает только по протоколу ОВЕН. Вам нужна другая Scada система.
ОРМ работает только по протоколу ОВЕН. Вам нужна другая Scada система.
Вот уж "новость" вы сказали.. значит не внимательно смотрели мой пост.
То что ОРМ работает по ОВЕН протоколу и является проблемой для её дальнейшего использования на нашем предприятии
даже с Овеновскими приборами (например с СПК) :o это и подвигло меня
попробовать использовать СМИ1 как преобразователь интерфейса Модбас <-> Овен,
тем более что в паспорте на СМИ1 чётко сказано о такой возможности (см. стр.26).
Но реально не получается.