Просмотр полной версии : Прошу вас помочь в подборе ПЛК с возможностью подключение до 12 шт. термодатчиков



BahrulloH
20.10.2014, 08:11
Прошу вас помочь в подборе следующего оборудование.
Необходимо ПЛК с возможностью подключение до 12 шт. температурных датчиков (измеряемый диапазон от -20 до +125 ºС; точность измерения ±1 ºС).
Расстояние ПЛК до датчиков: №1; №2; №3 - 97 метров/ до датчиков №4; №5; №6; №7; от 55 метра/ до остальных датчиков не более 20 метров.

Также: 12 каналов управлением нагрузкой. Нагрузки будем подключать через промежуточные реле, пускатели. Тип нагрузки: Центробежные вентиляторы 4 – шт. (12V/15A); Осевые вентиляторы 8 - шт. (12V/3A);

А также необходимо (модули или средства для измерения) состояние переменного напряжение сети 220В; (также наличие или отсутствие его);
Необходимые (датчики, модули или средства для измерения) уровня заряда аккумулятора (Аккумулятора 12В/190А);
Необходимые (модули или средства) GSM модем для осуществление связи по мобильным сетям связи GSM или 3G

Мне необходим удалённый мониторинг и регистрация состояние всех датчиков, каналов управления, состояние напряжение сети 220В (его наличие, и уровень напряжение), состояние уровня заряда аккумулятора (три параллельно установленных аккумуляторов – 12V/190A)
Соответственно необходим программный продукт выполняющие данные задачи.

Данную систему буду устанавливать для контроля измерения и регистрации данных, для воздушно-активной гелио термальной системы.
С удовольствием отвечу на любые интересующие вас вопросы.

melky
20.10.2014, 08:42
Качество сети 220В - МЭ110-1М, если только наличие, то обычное реле 220В и на дискретный вход.
Для датчиков, МВ110-8А(8АС), датчики лучше 4-20мА, из-за расстояний.
Средство измерения АКБ -УПКБ-12-85-4 - измерение до 5-ти батарей с номинальным напряжением 12В или УПКБ-12-88-4 до 8-ми батарей. Фирма "Промсвязь" Юрий-Польского завода. Протокол обмена с данным устройством они предоставляют. (измеряет напряжение и температуру батареи). В зависимости от батарей и цикличности заряд/разряд можете настроить запуск генератора при отсутствии сети например)
ПЛК с двумя RS485 интерфейсами, один для МЭ, МВ, другой для УПКБ.
Скада, ну можете бесплатную Rapid использовать, она Modbus понимает по умолчанию.
Модем думайте сами, либо Овеновский, либо лучше Radiofid с резервированием на двух операторах и поднятием VPN канала до вашего сервера, тогда обмен с ПЛК будет прозрачным по сети.
Если что, то настроить OpenVPN клиента на нем помогу.
Имхо, выбрал бы ПЛК110-30 (с двумя RS485 интерфейсами) для данной задачи.

Датчики батарей будут показывать одно и тоже с погрешностью и мерять температуру каждой батареи.
Тогда проще измерять напряжении на батареях другим методом, како-нить датчик напряжения и все.

Павел Братковский
20.10.2014, 13:24
а на второй картинке под №1, это теплообменник?

Павел Братковский
20.10.2014, 13:25
а на второй картинке под №1, это теплообменник?

IVM
20.10.2014, 13:49
а на второй картинке под №1, это теплообменник?
Это геотермальные тепловой насос.

Алексей Геннадьевич
20.10.2014, 14:07
Имхо, выбрал бы ПЛК110-30 (с двумя RS485 интерфейсами) для данной задачи.

Почему? ПЛК 160 имеет 12 выходов и 8 аналоговых входов. + по RS485 модуль ввода или ПР114.
http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk160/opisanie
http://www.owen.ru/catalog/programmiruemoe_rele_pr114/opisanie
http://www.owen.ru/catalog/modul_analogovogo_vivoda_oven_mu110_8i/opisanie

ЗЫ: обратить внимание на возможность возникновения уравнительных токов. У контроллеров ОВЕН один провод - общий для всех аналоговых датчиков.


Это геотермальные тепловой насос.
Интересно. Как он работает?

melky
20.10.2014, 14:47
Алексей Геннадьевич температурных датчиков - 12 шт, все равно ставить модули ввода аналоговых.
ПР114 не имеет RS485 без допприблуд - нахрен он тут сдался при наличии ПЛК ? скрещивать бегемота с носорогом ради увеличения аналоговых входов ?

Если будет выбран иной способ измерения напряжения на акб (учитывая, что 3 в параллели стоит) то УПКБ собстна не нужен, можно ПЛК110-32 с одним портом RS485 для модулей. там кажется 14 дискретных выхода.
И зачем там модуль аналоговых выходов ? вроде по задаче он не нужен.

ALFIX
20.10.2014, 16:44
Интересно. Как он работает?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D 0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0 %BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0% BE%D1%81

BahrulloH
21.10.2014, 06:09
Очень благодарен всем за отклик! Прошу прошения за неясность14856
На картинке все изложено! Это другой объект. На первой картинке система без теплового Аккумулятора.

Алексей Геннадьевич
21.10.2014, 07:33
Алексей Геннадьевич температурных датчиков - 12 шт, все равно ставить модули ввода аналоговых.
ПР114 не имеет RS485 без допприблуд - нахрен он тут сдался при наличии ПЛК ? скрещивать бегемота с носорогом ради увеличения аналоговых входов ?
Всё зависит от окончательного варианта. Если нужно будет какое-либо местное управление/сигнализация и т.д. то пойдут.



И зачем там модуль аналоговых выходов ? вроде по задаче он не нужен.
Моя ошибка.
Вот этот. http://www.owen.ru/catalog/modul_vvoda_analogovih_signalov_owen_mv110_8a/opisanie

melky
21.10.2014, 09:22
А разве местное управление и сигнализацию нельзя решить на одном ПЛК ?
Все равно не понимаю таких связок ПЛК+ПР для одной задачи, ценник прыгает вверх необосновано.

Алексей Геннадьевич
21.10.2014, 10:59
А разве местное управление и сигнализацию нельзя решить на одном ПЛК ?
Все равно не понимаю таких связок ПЛК+ПР для одной задачи, ценник прыгает вверх необосновано.
Всё очень сильно зависит от конкретной задачи и способов управления. При сильно разнесённых точках контроля и необходимости в местном управлении - ещё как опрравдано. Что 1 RS485 метров на 100 кинуть, а что RS485+ контрольный кабель тянуть. Для кнопочек и лампочек, лол. КВВГ 14х1 метр 53 рубля ;) Вот и считайте, что и в каком случае дёшево, а что нет.