PDA

Просмотр полной версии : Проблема МПР 51 и датчики



Baдим
17.10.2014, 19:43
Приветствую всех.
Есть проблема с МПР51. Есть прибор и два датчика ДТС 305 (характеристика 50М), показания сухого и влажного термометров "скачут" от -10 до +20, причем четкой закономерности нет. Прибонастроен на поддержание влажности. Тип используемых датчиков выбран, подключил сопротивление в 50 Ом ко входам - показания сухого и влажного = 0. Через параметр CAL откалибровал с подключенными сопротивлениями по инструкции. Как только подключаю датчики начинается свистопляска с показаниями. При отключенном приборе меряю тестером сопротивление датчиков - стабильны, при включении прибора раз в 5-6 секунд идут скачки измеряемого сопротивления датчика, причем сопротивление может как устаканиваться в более менее правильных предела (грубо говоря при покое - 53 Ома, а при импульсах - 60), так и уходить в в большие погрешности (измерения 30 Ом). Прибо при этом отображает температуру соответствующую измеренному сопротивлению. Может кто сталкивался с подобными проблемами, заранее благодарен

Павел Братковский
18.10.2014, 11:29
много ли, силового оборудования рядом, как измерительные линии проходят???

очень похоже на помеху!

Baдим
18.10.2014, 20:20
2 автомата и 2 пускателя в шкафу, разделены от силовой части. Подключены экранированным проводом и экраны сидят на клеммах прибора.

xtc
20.10.2014, 17:27
Сопротивление 50 Ом подключите вместо термометров на конце кабеля. Если показания устойчивы, проверьте показания термометров в одинаковых условиях,обеспечив между ними тепловой контакт. Если и в этом случае показания оказались равны, то, вероятно, реально раскачивается влажность из-за настроек регулятора