Добрый день!
Возникла необходимость подключения счетчик газа «Гранд-3,2» с импульсным выходом к МДВВ.
В паспорте счетчика написано следующее:
Амплитуда импульса: 3,0–3,6 В. Подключаемый счетчик импульсов должен иметь входное сопротивление не менее 1 МОм и емкость не более 100 пФ.
Схема подключения:
14799
Возможно ли его подключить к МДВВ напрямую?
Добрый день!
Возникла необходимость подключения счетчик газа «Гранд-3,2» с импульсным выходом к МДВВ.
В паспорте счетчика написано следующее:
Амплитуда импульса: 3,0–3,6 В. Подключаемый счетчик импульсов должен иметь входное сопротивление не менее 1 МОм и емкость не более 100 пФ.
Схема подключения:
14799
Возможно ли его подключить к МДВВ напрямую?
Хрен подключишь к такому счетчику МДВВ без усилителя. В приведенной схеме предполагается, что на выходе счетчика газа (клемма 3) импульсы имеют положительную полярность.
Дмитрий Артюховский
17.10.2014, 15:07
напрямую нет, поставь между ними транзистор MOSFET, например IRL640
Назаров Александр
22.10.2014, 11:32
У IRL640 входная емкость более 1000пФ. Да и мощность зачем такая?
У IRL640 входная емкость более 1000пФ. Да и мощность зачем такая?
Можно поставить и не такой мощный, например IRLML2402.
Назаров Александр
22.10.2014, 13:14
Предлагаю 2N7000. Может есть возражения?
Предлагаю 2N7000. Может есть возражения?
Можно и такой. Большой разницы не вижу.
Дмитрий Артюховский
23.10.2014, 07:49
Предлагаю 2N7000. Может есть возражения?
особых нет ))) просто механическая прочность разная... ТО220 по-могуче смотрится, можно прямо выводы под клеммы засунуть, а для маленького - платка нужна, ну а планарный, навесным монтировать вааще цирк будет