PDA

Просмотр полной версии : ПЛК110 - Ethernet - ЕКОН - RS485 - МВ110



ЕвгенийД
17.10.2014, 09:32
Задачка стояла считывать данные с МВ110 по 485тому и выводить их на экран ИП320 через ПЛК. Реализовано.

Но чтоб дотянуться по 485 решено использовать в качестве удлинителя два ЕКОНа через Ethernet. Один из них пришел неисправным.

Подскажите, пожалуйста как мне настроить ПЛК110-60 для получения данных с Ethernet - ЕКОН - RS485 - МВ110.
Или хотя бы ткните, где можно об этом прочесть. Нужно срочно запустить!
Вариант - отправить в ремонт или на замену не катит - долго.
Уровень начинающего, но прогу на ПЛК уже сваял.

melky
17.10.2014, 12:03
ЕвгенийД если верить форуму то НИКАК, ЕКОН не работает без запущенного ПО на компьютере. Тут даже темы были на этот счет, поищите поиском.

ЕвгенийД
18.10.2014, 07:01
ЕвгенийД если верить форуму то НИКАК, ЕКОН не работает без запущенного ПО на компьютере. Тут даже темы были на этот счет, поищите поиском.

Вроде, как написано, что ЕКОН может работать на ЕКОН по UDP как удлинитель интерфейса. Вопрос только в настройках ПЛК.