PDA

Просмотр полной версии : Не могу подружить ДТС и НПТ-2



_Rookie_
16.10.2014, 20:59
Здравствуйте.

Есть датчик ДТС015Л-100М, НПТ-2.36.1.2 и программатор НП-КП-20.
На датчике написано -50...+180 *С. Соответственно мне надо перепрограммировать НПТ-2.36.1.2 в НПТ-2.06.1.2.
Открываю конфигуратор, во первых он пишет что неактуальная версия ПО.
В конфигураторе выбираю ТСМ 100М (W100 = 1,4280) заливаю. На 29 блоке пишет ошибка записи параметров Версия прибора НПТ-2 НПТ-3 (неактуальная версия ПО) Версия загрузчика 0хВ004.
Получаемые данные поменялись, но прибор врет как сивый мерин (ошибка на 23 *С - 1 градус, а на 40 *С - порядка 6*С)...
Что делать?

PS: Если питание НПТ-2 подключать просто от источника питания - то прошивка проходит нормально, если прошивать, когда он подключен к аналоговому входу контроллера - то происходит сбой на записи 29-го блока.
Старый конфигуратор прошивает нормально в любом случае. Но результат тот же - не получается что-бы датчик показывал более-менее правильную температуру.

Maximus
17.10.2014, 11:30
Здравствуйте.

Есть датчик ДТС015Л-100М, НПТ-2.36.1.2 и программатор НП-КП-20.
На датчике написано -50...+180 *С. Соответственно мне надо перепрограммировать НПТ-2.36.1.2 в НПТ-2.06.1.2.
Открываю конфигуратор, во первых он пишет что неактуальная версия ПО.
В конфигураторе выбираю ТСМ 100М (W100 = 1,4280) заливаю. На 29 блоке пишет ошибка записи параметров Версия прибора НПТ-2 НПТ-3 (неактуальная версия ПО) Версия загрузчика 0хВ004.
Получаемые данные поменялись, но прибор врет как сивый мерин (ошибка на 23 *С - 1 градус, а на 40 *С - порядка 6*С)...
Что делать?

PS: Если питание НПТ-2 подключать просто от источника питания - то прошивка проходит нормально, если прошивать, когда он подключен к аналоговому входу контроллера - то происходит сбой на записи 29-го блока.
Старый конфигуратор прошивает нормально в любом случае. Но результат тот же - не получается что-бы датчик показывал более-менее правильную температуру.

Каким напряжением питаете НПТ при подключении к НП-КП20?

_Rookie_
17.10.2014, 12:24
Каким напряжением питаете НПТ при подключении к НП-КП20?
Это опыты "на столе" тут 15 В, ставить будем в шкаф там будет 24.

Maximus
17.10.2014, 14:14
Если есть возможность подключитесь от 24В.
И еще вопрос: у вас старый конфигуратор или новый (2.0.4.238 это новый)?

_Rookie_
14.11.2014, 13:34
Прошу прощения за задержку с ответом
Уже писал в первом сообщении - старый конфигуратор работает нормально при любых условиях.
При работе от 24 В, новый тоже заработал

_Rookie_
14.11.2014, 13:39
Проблема решилась таким образом.