Просмотр полной версии : Не обнуляются счетчики МВ110-16ДН
Доброго времени суток! Уважаемые специалисты, очень прошу помочь в решении следующей проблемы: имеются 6 модулей дискретного ввода МВ110-16ДН, подключенных к плк100, modbus RTU, 9600, rs485. Показания счетчиков считываются, но обнулить не могу, команда подается, в конфигураторе все включается, но ноль в регистры не пишется, хотя при подключении одного модуля все работает. Заранее благодарен!
Спасибо огромное всем за ответы!)) Разобрался сам, команду (255 на старт) нужно подавать не одновременно, по очереди, и при использовании нескольких модулей в сети скорость выбирать 115200, может и меньше можно, не пробовал... Надеюсь пригодится кому-нибудь. Кстати в примере сбрасывал счетчики только одного модуля, может кого-то это ввело в недоумение, выложил только часть проекта...
Можно вообще никогда не сбрасывать счетчики.
Можно вообще никогда ничего не делать))) А по-подробнее можно изложить?
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot