PDA

Просмотр полной версии : ТРМ33 Щ7 + плк150 - потеря связи



leoSMD
14.10.2014, 21:51
Добрый день.

У ПЛК150 полностью пропала связь с ТРМ33 - щ7 по rs485

Проблема повторилась в трех одинаковых случаях

Сначала плк150 был прошит прошивкой 1. С ней трм33 работал, позволял читать данные хорошо

Примерно через неделю я вернулся на объект и прошил плк150 новой прошивкой 2

Разница в том что в конфигураторе codesys убрал из модуля Universal modbus device (выполняет связь с трм33) запись уставки по приточному воздуху, чтобы не происходил частый "выпад" трм33 в главное меню

На этом получение данных с 485 прекратилось...

Пробовал следующее

Откат на более старые версии программы - не помогло...
сброс питания, сброс трм33, ПЛК - не помогло...

Могли неполадвки произойти из-за записи уставки? (может быть запись ведется через флэш память?)
Однако через кнопочное меню ТРМ33 работает отлично

Длина линии связи - 50см

leoSMD
15.10.2014, 07:49
Чуть не забыл сами прошивки

capzap
15.10.2014, 08:07
У Вас под рукой нет больше устройств, с которыми бы плк мог связаться по модбас через 485?

leoSMD
15.10.2014, 10:57
Только купил преобразователь 485 USB . сегодня буду тестировать

leoSMD
16.10.2014, 11:10
Проблема исчезла после следующего:
-Отключил 485тый
-отключил питание на 5 минут
- подал питание на 5 минут
- включил 485тый (при отключенном ТРМ)

Возможно проблема была с инициализацией протокола - ТРМ33 Щ7 автоматически определяет Модбас или Овен