Доброго времени суток.
Вопрос в следующем:
Подключаюсь к ПР114 при помощи usb/rs232 адаптера на FT232RL.
В OwenLogic все прекрасно работает- пишу и читаю данные из прибора без проблем.
Но при попытке организовать опрос любой сторонней программой по Modbus протоколу - пр114 не отвечает.
параметры соединения - скорость 9600 ,8-бит данных, стоповый бит - 1, проверка на четность отключена, адрес прибора - 16
Может, кто поделится готовым примером организации такого соединения или хотя бы своими соображениями.

P.S. Форум читал, ссылки смотрел, много всего пробовал, но пока дальше связи с OwenLogic не продвинулся.

ALFIX
13.10.2014, 16:52
Может проще ПР-МИ485 поставить?

ALFIX
13.10.2014, 16:53
и какие данные вы пытались считать? соответствует ли оно адресам регистров в OL?

AVF
13.10.2014, 16:56
Если бы ТС форум-таки читал, то непременно наткнулся бы на тему о протоколе Овен Лоджик.

SA104
14.10.2014, 04:17
Может проще ПР-МИ485 поставить?
означенный девайс уже заказан, но пока не дошел, вот и пытаюсь пока своими силами обойтись..

SA104
14.10.2014, 04:26
и какие данные вы пытались считать? соответствует ли оно адресам регистров в OL?

да просто состояние входа для пробы, его адрес из пр114 овенлоджиком считывал, думаю,там все правильно.
Да дело не в этом, у меня пр114 ввообще на связь не выходит, т.е. осциллографом не наблюдаю никакого ответа.
Если запрос некорректный, должен пр114 как-то обозначить свое присутствие или я заблуждаюсь?

SA104
14.10.2014, 13:57
Тему закрываю. Посмотрел логи сом порта при обмене с OwenLogic и сравнил их с логами OPC сервера - ничего общего. (для любопытных есть документ о протоколе Овен для передачи по rs485)
В общем просто физическим преобразованием уровней здесь увы, не обойтись.