Просмотр полной версии : Датчик CO2
Помогите, пожалуйста, с выбором датчика углекислого газа в помещении. Смотрел в интернете, есть -- но от цен я просто в шоке... Неужели нет чего-нибудь подешевле? (( Замысел -- контроль содержания CO2 в офисном помещении, где есть отдельно взятый вентилятор в окне. Вообще-то, без контроля углекислоты никто не умрет, и так понятно, что с данным вентилятором воздух намного лучше. Это -- так, потренироваться на кошечках... Просто вентилятор реверсивный и еще у него есть жалюзи. Регулято обеспечивает всего 5 скоростей и на 2-х высших, хоть вентилятор и тихий, но шумит воздух. Хотелось бы, чтобы вентилятор набирал обороты (шумел) только тогда, когда это необходимо. И если с датчиками влажности и температуры проблем нет, то с датчиком углекислого газа ужс какой-то...
Датчик оксида углерода/двуокоси азота серии GSTA стоит 6316 руб.. Разве это дорого ?
Это для моноксида углерода. А нужен для двуокиси.
ferret_maybe
11.10.2014, 10:52
Вообще как я понимаю, нужно измерять не наличие CO2, а присутствие O2. Если кислорода мало, то включать вентиляцию.
Это для моноксида углерода. А нужен для двуокиси.
Ну, тогда датчики CO2 серии CDT. Цена: 6316 руб. Вот здесь, на любой вкус: http://mirkip.ru/datchiki_co_co2.htm
Здоровье дороже денег.
Вообще как я понимаю, нужно измерять не наличие CO2, а присутствие O2. Если кислорода мало, то включать вентиляцию.
Именно присутствие СО2. Кислород не выдишите, а СО2 - вреден при передозировке.
ferret_maybe
11.10.2014, 20:02
Именно присутствие СО2. Кислород не выдишите, а СО2 - вреден при передозировке.
Стоп, если чего-то станет больше, то обязательно что-то уменьшиться должно и наоборот (вроде бы еще Ломоносов говорил).
Может быть конечно предпочтительнее использовать CO2, но что-то я сомневаюсь что можно не "выдышать" кислород. Кстати при измерении вредности часто используют именно достаток кислорода, так же могу добавить что уменьшение концентрации кислорода в воздухе могут быть причиной того, что в воздухе присутствует другой газ (даже и не CO2).
Вы % сравните.
В воздухе 21% О2, 78% N2 а на остальной 1% приходятся ВСЕ оставшиеся газы.
При этом ПДК при длительном пребывании людей считается 1000ppm = 0,1%
Сравните 0,1 против 21.
Вольд, спасибо огромное! Меня пугали цены в 15 ... 25 тысяч за датчик. Проблема в общем-то в том, что для "обслуживания" вентилятора хватит обычного ПР-114, которое стОит 4 тыщи. К тому же оно может в ручном режиме регулировать обороты вентилятора и индицировать некоторые параметры. Поэтому общая стоимость оборудования как-то особенно пугает, в связи с соотношением цен.
Что же касается анализа О2 или СО2, я могу сказать следующее. Не являясь химиком по образованию, тем не менее я могу сказать, что "искать" нужно именно углекислоту, потому как по содержанию кислорода нельзя делать расчет СО2. Т.к. кислорода в воздухе примерно 21%, то это цифра второго порядка, а СО2 -- 0.03%, то есть цифра минус второго порядка. Если у нас в лаборатории есть вольтметр, дающий точность до 8-го знака после запятой, и амперметр, дающий точность в 1 знак после запятой, то вычисляя мощность P = U*I, результат необходимо представить с точностью... до первого знака после запятой. Это значит, что датчик кислорода должен иметь просто огромную точность, чтобы можно было бы вычислить косвенно содержание СО2, с учетом того, что у нас "идеальный" воздух...
ferret_maybe
11.10.2014, 23:12
Вы какими документами пользовались при определении ПДК? В ГН 2.2.5.2100-06 говорится о среднесменной концентрации не более 9000мг/м3, что соответствует 5000ppm. Получается, что до 5000 считается допустимым вредным фактором при котором можно работать.
СанПиН на вентиляцию.
Подобные датчики, только канального исполнения, иногда используются в рециркуляционных вентмашинах. В этом случае концентрация СО2 в вытяжном канале не должна существенно превышать 1000 ppm.
В этом случае концентрация СО2 в вытяжном канале не должна существенно превышать 1000 ppm.
Я бы даже сказал, что не стОит доводить концентрацию до этого уровня, т.к. это предельная цифра
Ya_Pavel
13.10.2014, 10:32
А какова вероятность появления в Вашем офисном помещении газа СО2? Деньги на ветер)
Andrew_Stranger
13.10.2014, 11:21
А какова вероятность появления в Вашем офисном помещении газа СО2? Деньги на ветер)
СО2 выделяется на выдохе человека, примерно 50000 ppm, и по-хорошему вентиляцию надо завязывать на датчик CO2, по моему мнению.
А вообще по этим датчикам негативный опыт, электрохимические стареют, инфракрасные тоже вроде погрешность набирают, а про инерционность вообще молчу. Дешевые варианты есть у E+E ELEKTRONIK.
электрохимические стареют, инфракрасные тоже вроде погрешность набирают
А есть же датчики самокалибрующиеся? И "стареют" -- это как быстро?
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot