Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Необходимо реализовать сеть из 20 плк 110 для передачи данных в scada.
Топология - звезда.
Возникает вопрос по качеству связи, так как на некоторых участках длина кабеля приближается к 100 метрам.
Какой кабель для этого лучше выбрать? с экраном или можно без?
Какие подводные камни.
Реквестирую советов мудрых.
Господа, какой выбрать тип кабеля для прокладки, если будет проложен вместе с силовыми?
Производство ? если много помех, то с экраном.
100 метров на канал это стандарт, будет даже работать и на немного большей длине.
Да, производство.
И будет лежать в одном лотке с силовыми.
Некоторые из силовых питают цепи в которых тиристоры работают в импульснофазовом режиме.
Рвут синусоиду. Опасаюсь помех.
А какой все таки тип кабеля выбрать?
Я имею ввиду толщину жил UTP 5e, и какой экран (фольга или сетка)
Да, производство.
И будет лежать в одном лотке с силовыми.
Некоторые из силовых питают цепи в которых тиристоры работают в импульснофазовом режиме.
Рвут синусоиду. Опасаюсь помех.
А какой все таки тип кабеля выбрать?
Я имею ввиду толщину жил UTP 5e, и какой экран (фольга или сетка)
Уличный в полиэтиленовой изоляцией экранированный с фольгой и медной жилой на нее припаиваешь провод 0.5 мм2 и на корпус через резистор с обоих сторон.
Sergey666
10.10.2014, 19:04
Уличный в полиэтиленовой изоляцией экранированный с фольгой и медной жилой на нее припаиваешь провод 0.5 мм2 и на корпус через резистор с обоих сторон.
Прикольная антенка будет , П-образная .
Можно конечно резисторы не ставить тогда фуйки могут попортить кабель.
Землить экран только с одной стороны.
обычный FTP тогда уж. Сетку тоже можно, там она мелкая настолько, что и высокую частоту не пропустит.
Землить экран только с одной стороны.
обычный FTP тогда уж. Сетку тоже можно, там она мелкая настолько, что и высокую частоту не пропустит.
Здравствуйте!
Сетка это S FTP ?
werg. типа, но надо уточнять непосредственно у производителя кабеля. Например может называться S\UTP или просто STP. Жестких стандартов на это пока вроде нет и разные производители маркируют по разному.
Например S\FTP будет сетка на кабель и фольга на пары.