PDA

Просмотр полной версии : МВ110-8ДФ 24В



nickelbac
09.10.2014, 12:29
здравствуйте
подскажите, как можно модуль МВ110-8ДФ сделать так чтобы он воспринимал сигнал 24В, а не 220?
Мне попал проект где в проектной части нарисовано, что данный модуль переделан на 24В. Я стал проверять физически и это оказалось действительно так.

Вольд
09.10.2014, 17:08
здравствуйте
подскажите, как можно модуль МВ110-8ДФ сделать так чтобы он воспринимал сигнал 24В, а не 220?
Мне попал проект где в проектной части нарисовано, что данный модуль переделан на 24В. Я стал проверять физически и это оказалось действительно так.
В схеме на Рисунке Б.5 РЭ замени резисторы R1, R3 (180 кОм) на два резистора по 1,2 кОм каждый. Мощность рассеивания резисторов - 0,25 Вт. Плюс входного сигнала 24В подавай на контакт 5. Не вздумай подать на дискретные входы доработанного блока 220В.

nickelbac
10.10.2014, 08:50
Спасибо большое.

Николаев Андрей
11.10.2014, 09:57
Все рекомендации по доработке прибора остаются на совести рекомендовавшего.
Приборы, доработанные вне СЦ ОВЕН снимаются с гарантии.
За работоспособность приборов, "доработанных в ручную" компания ОВЕН гарантии не несет. Как и за безопасность этих модулей для объекта и эксплуатационщиков.

Вольд
11.10.2014, 10:24
Все, что рекомендовано в посте #2 будет работать, но окончательное решение должен принимать автор темы. Я никого не принуждаю, а просто ответил на заданный вопрос. Вся ответственность, естественно, лежит на том, кто сделает доработку.

Вольд
11.10.2014, 12:59
Все рекомендации по доработке прибора остаются на совести рекомендовавшего.
Приборы, доработанные вне СЦ ОВЕН снимаются с гарантии.
За работоспособность приборов, "доработанных в ручную" компания ОВЕН гарантии не несет. Как и за безопасность этих модулей для объекта и эксплуатационщиков.
Представителям фирмы "ОВЕН" надо бы поправить приведенный в посте #2 фрагмент схемы. Должно быть так, как показано во вложении, а не так как В РЭ.

Николаев Андрей
11.10.2014, 15:40
Согласен. Попрошу проверить.
Ну а вообще надо убрать эту схему из РЭ. Она не только не полезна но и вредна.
Спасибо за дельную мысль, Вольд.

Вольд
12.10.2014, 08:13
Согласен. Попрошу проверить.
Ну а вообще надо убрать эту схему из РЭ. Она не только не полезна но и вредна.
Спасибо за дельную мысль, Вольд.
Схемы входных и выходных цепей обязательно должны быть представлены в РЭ на приборы, не надо их убирать. Квалифицированным специалистам эти схемы очень нужны.

AmpeR3
05.01.2015, 18:11
Здравствуйте!
По сути по необходимости при однозадачной проблеме производства всё возможно применить из модулей Owen Мх-110, даже с изменениями внутри прибора. Но только всё необходимо очень грамотно рассчитывать все параметры данного оборудования на другое напряжение применения. Да гарантия снимается, но козырь требует выполнения задачи!!! А наличие схемы или отсутствие её не даёт никакой помехи для грамотного инженера, опыт подсказывает - главное ГОЛОВА (вверу, а не внизу). Всегда решают деньги и ответственность за применение и гарантия самоделкина на работу. Репутация очень дорогого стоит. Немного физики и всё решаемо в доступной форме, часто приходится изменять на различное напряжение применения Owen Мх-110. У других производителей это всё есть в доступном выборе необходимого оборудования. И самое главное везде - полное применение защит по питанию приборов Owen Мх-110, элементарных, но очень живущих - электрика не прощает наивных и беспечных!!!