PDA

Просмотр полной версии : ПЛК100 не работает



207
08.10.2014, 17:25
ПЛК100-24.P-L (2007 год). При очередном включении не запускается ПЛК, только работает светодиод "Питание". Т.е. не происходит даже стартового тестирования. Пробовали включать без внутреннего аккумулятора, предположили что он вышел из строя по сроку службы. При каждом включении ПЛК ведет себя по разному - горят постоянно все светодиоды, либо постоянный звуковой сигнал, либо наблюдаются периодические срабатывания реле и т.д.
В чем может быть причина неисправности? Подскажите пожалуйста?

lara197a
08.10.2014, 18:06
Обычно виноваты электролиты на нижней плате.
Чаще 470х50в.

207
08.10.2014, 18:15
Спасибо. Вопрос кажется решился. Все дело в аккумуляторе встроенном, необходима замена аккумулятора.

Alex_rem
09.10.2014, 12:21
Скорее всего дело именно в аккумуляторе, который исчерпал свой ресурс, попробуйте заменить его на новый (в ПЛК используется литий-ионовые аккумуляторы LIR2466-LBY2), либо отдайте ПЛК на диагностику и ремонт в ближайший сервисный центр ОВЕН.

207
09.10.2014, 14:00
Да, в нашем ПЛК стоит литиево-ионный аккумулятор LIR2477. Вместо неисправного LIR2477 подключили к внешнему источнику 3,6В и ПЛК заработал как часы. Поэтому сейчас временно подключили аккумулятор от сотового телефона (3,6В, 1300мАч). Может так и оставить? Будет справляться с подзарядкой такого аккумулятора? Наверняка и длительность хранения программы при отключении общего питания значительно увеличиться (очень актуально, т.к. приходилось постоянно перезаливать программу после периодических отключений общего питания по выходным дням).

lara197a
09.10.2014, 14:23
Скорее всего дело именно в аккумуляторе, который исчерпал свой ресурс, попробуйте заменить его на новый (в ПЛК используется литий-ионовые аккумуляторы LIR2466-LBY2), либо отдайте ПЛК на диагностику и ремонт в ближайший сервисный центр ОВЕН.
Мне попались на модернизации 2 ПЛК 1998г.в.
Один я поменял в 2010г., второй в июне. (сдохла еепром с программой)
Для интереса померил АКБ -2.9в
Достал снятый в 2010г(валялся в гараже) - 2.85в.
Однако...

capzap
09.10.2014, 14:35
Наверняка и длительность хранения программы при отключении общего питания значительно увеличиться (очень актуально, т.к. приходилось постоянно перезаливать программу после периодических отключений общего питания по выходным дням).

так то для этого есть создание загрузочного проекта, чтоб не портить выходные ни себе ни людям

207
23.10.2014, 14:18
Спасибо всем за ответы. Немного поторопился с выводами по поводу только лишь аккумулятора. lara197a был прав по поводу электролитов на нижней плате, пришлось заменить 2 шт 470*16В (были дефектными), за одно заменил 470*35В и 47*16В. Теперь ПЛК запускается и работает без сбоев. Также спасибо capzap за комментарий по поводу загрузочного проекта, теперь так и делаем.

AVF
23.10.2014, 17:39
... каждый раз перезаливается загрузочный проект? :confused:

207
24.10.2014, 14:10
... нет, наверное я не правильно сформулировал предыдущий комментарий, после ремонта ПЛК естественно единовременно залили загрузочный проект, и теперь вся система работает замечательно при всех нештатных ситуациях.

207
29.10.2014, 14:44
Дело в том, что у нас практически в течении полугода в разной степени начали показывать зубы ПЛК, в количестве 8 шт, все из одной партии 2007 года. Поэтому полученный положительный результат при ремонте долгожителя-ПЛК описанный выше, будем дублировать на оставшиеся, причина вероятнее всего одна.