Просмотр полной версии : ПЛК110-60-К Безопастное включение



Алексей Александрович
08.10.2014, 07:10
Здравствуйте. Помогите разобраться. Необходимо что бы при включении установки некоторые выходы (DO1-DO4) были включены. Ставлю в конфигураторе "ПАРАМЕТРЫ МОДУЛЯ" эти выходы в TRUE. Но до загрузки программы при включении они все равно отключены. Это что нормально? Безопасное включение ПЛК? И хоть это около секунды но включаются моторы. Схему установки менять?
Заранее благодарен.

Дополнение. Из документации:"Для
исключения такой ситуации ПЛК переводит выходы при «зависании» или во
время загрузки в состояние, заданное в параметре «Безопасное состояние
выхода» (Save Value). Значения параметра: FALSE означает, что выход
выключен (=0), TRUE – выход включен (=1)." Получается вранье.

Дмитрий Артюховский
08.10.2014, 08:25
Обязательно менять. ПЛК ведь и поломаться может, но работать при этом ничего не должно.

Алексей Александрович
08.10.2014, 08:49
Обязательно менять. ПЛК ведь и поломаться может, но работать при этом ничего не должно.

Я конечно извиняюсь но очень смешно. Выходной транзистор может сгореть как накоротко так и на обрыв. На что рассчитывать? Что будет безопасным?
Там где это контролируется денег не считают (например АЭС). С уважением Алексей.

Дмитрий Артюховский
08.10.2014, 14:21
ситуация когда транзистор накоротко встречается намного реже, чем не запрограммированный (перезагружаемый) контроллер, а также просто не подключенный (оборванный провод) контакт. Особенно во время разработки - отладок.

Там где это совсем важно, разумеется есть дополнительный контроль состояния.