Просмотр полной версии : Новичок. Проблем с МВА8



Коротенко
16.06.2008, 06:37
купил МВА8, подключил через АС3, конфигуратор говорит "всё ОК, МВА8 вижу версия 7.5". всё выключил

затем подключил на 1-й вход самый простой датчик "сухие контакты", просто чтоб проверить работу с датчиками вообще, по схеме в инструкции поставил два резистора по 75 Ом.
выбрал в конфигураторе на входе 1 "датчики сухие контактные", поставил галочку в опроснике входов на "вход 1", всё включил....
НО в строке "значение" пишется только "Датчик отключён", хотя при опросе моргает светодиод на МВА, моргает обновляющаяся строчка в конфигураторе... чё делать - не знаю, мож я что пропустил...
кто уже хорошо въехал в работу с МВА - ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗЗЗЗЗ!!!!!:confused: :(

Владимир Чекин
16.06.2008, 10:05
выбрал в конфигураторе на входе 1 "датчики сухие контактные", поставил галочку в опроснике входов на "вход 1", всё включил....
А запись настроек в прибор сделали? Это не происходит автоматом после изменения параметров в конфигураторе.

Коротенко
17.06.2008, 02:14
А запись настроек в прибор сделали? .имеется в виду "Прибор МВА8 > Записать все пораметры"? нет, не делал, щас попробую.

Коротенко
17.06.2008, 05:00
:) всё работает!:) ещё подключил термопреобразователь сопротивления ТСМ 50М, по его паспорту W=1.428, а в конфигураторе W=1.426,
1. поэтому вопрос - как изменяться показания?
2. как увеличить точность показаний в графе "ЗНАЧЕНИЕ" с десятых до сотых долей?

Владимир Чекин
17.06.2008, 09:38
В конфигураторе в поле "Тип датчика" выберите значение "ТСМ50М (Cu'50) W=1,428", оно там есть.

Kirill
17.06.2008, 10:37
:) 2. как увеличить точность показаний в графе "ЗНАЧЕНИЕ" с десятых до сотых долей?

в конфигураторе отображение идет до десятых долей, настройка отображения делается там, куда эти измерения вы будете передавать. Поэтому вопрос: с каким оборудованием планируется связывать мва8 и по какому протоколу?

К слову, точность измерений термосопротивлений вместе с ацп не столь высока, что бы быть на 100% уверенным в сотых долях градуса.

Коротенко
18.06.2008, 03:13
выберите значение "ТСМ50М (Cu'50) W=1,428", оно там есть. ТОЧНО, я сразу и не увидел его...:confused:

Коротенко
18.06.2008, 03:17
Поэтому вопрос: с каким оборудованием планируется связывать мва8 и по какому протоколу?
ну, собственно МВА8 снимает данные с термосопротивления ТСМ50 и с датчика давления модель ОТ-1 (его я обозначил как токовый 0...20мА).
пока что МВА8 через АС3-М подсоединяется в компу, в данный момент информацию смотрю по графикам в Owen Process Manager 2.04. Всё работает:D
сейчас планирую сделать свою прогу, т.к. надо снимать данные с ещё одного отдельного устройства.

anatol84
17.09.2010, 16:08
что может быть ? к мва 8 подключены датчики температуры и сухие контакты. раньше все работало. сейчас пишет при опросе входов нет связи с ацп