PDA

Просмотр полной версии : Привод Delta VFD-F



Pioner-KU
06.10.2014, 09:55
Да простит меня фирма Овен но адекватных ответов негде не нашел.
Проблема с данным приводом в "железе" может у кого есть плата с блока питания данного привода типоразмера H (привода на 185, 220кВт)
сгорели элементы на плате SMD резисторы, необходимы их номиналы, обозначение AR76, AR9. Или рассмотрю возможность покупки данной платы. Официальных представителей Delta в России не нашел, а куда звонили (в основном Москва) предлагают отправить привод к ним, а это не совсем вариант.

П.С.: Вопрос представителям фирмы Овен: Планируется ли выпуск преобразователей частоты до 220 кВт?

Виктор Тимошков
09.10.2014, 11:37
В ближайшее время расширение линейки ОВЕН ПЧВ по мощности не планируется. Если Вам нужна помощь в замене ПЧ Delta на более надежное оборудование - пишите в личку, помогу подобрать варианты из линеек партнеров.
Что касается представителей Delta в России, могу порекомендовать обратиться в Стоик ЛТД.

Pioner-KU
13.10.2014, 13:04
В том-то и дело что руководство не хочет раскошеливаться на новый привод. Пока установка работает на половину мощности, да и скоро зима типа и так холодно будет.(((

AVF
13.10.2014, 15:20
Аргументация прямо-таки бронебойная.
Не хотят раскошеливаться - пусть сидят и морозят сопли!
Вообще спалить надо дотла девайс - и всё решится само собой быстро и качественно!

Andrew_Stranger
13.10.2014, 16:41
Вопрос еще из-за чего привод сгорел. Предохранитель вот нештатный стоит.

Pioner-KU
13.10.2014, 17:30
Вопрос еще из-за чего привод сгорел. Предохранитель вот нештатный стоит.
привод сгорел без меня. предохранитель не штатный по тому, что на предприятии подстанция царя гороха, а лето было на грозы богатое. Вот в одну из гроз сгорели два диода на этой-же плате, их видно у "штатного" предохранителя, и сгорел предохранитель. Предохранитель того же номинала что и стоял.
А проблемы начались с того, что заказчик решил с экономить денег, а проектировщик на эти деньги напроектировал два частотника, шкаф управления в одном помещении с открытым баком для воды охлаждения конденсаторов, два фреоновых компрессора, испаритель и подводку лед воды, на которой скапливается нехилый конденсат. И все это без вентиляции. Четыре гора после запуска оборудования каждое лето в помещении открывали двери, что бы охлаждать помещение, ну и к имеющейся влажности добавлялась уличная.
Проблемы с частотником начались в этом году. Сначала неравномерность входного тока по фазам, банально сгнил разъем на управление тиристором выпрямителя. Потом постоянные ошибки защиты IGBT, тоже что и выпрямителем плюс утечка одного модуля IGBT (там их два параллельно) замена модуля. сейчас вот это.
Мысль есть туда поставить простой блок питания на 24В но нужны эксперименты.

Вольд
13.10.2014, 17:44
Ну дела, сочувствую.