PDA

Просмотр полной версии : Гальваническая развязка



Вольд
03.10.2014, 11:07
Добрый день.

Имеют ли гальваническую развязку аналоговые входы ПЛК63, ПЛК73 ? В РЭ про это ничего не сказано.

Николаев Андрей
03.10.2014, 13:28
Групповую от остальной схемы прибора.
Между собой - нет.

Вольд
03.10.2014, 13:40
Групповую от остальной схемы прибора.
Между собой - нет.
Замечательно. А почему в РЭ ничего про это не сказано ?

Николаев Андрей
03.10.2014, 14:02
Спасибо большое, обязательно исправим в следующем релизе.

ASo
03.10.2014, 15:07
Изображено на с.20 РЭ.

Вольд
03.10.2014, 15:18
Изображено на с.20 РЭ.
В упор не вижу ничего подобного на с.20 РЭ ПЛК63 и ПЛК73. А вот на Функциональной схеме обоих ПЛК показано, что гальванической развязки аналоговых входов нет. Г-н Николаев, так как на самом деле ?

ASo
03.10.2014, 18:48
Гальванической развязки от чего?

Вольд
03.10.2014, 18:58
Гальванической развязки от чего?
Что за детский вопрос ? Гальванической развязки внешних цепей от внутренних цепей ПЛК. Что такое оптрон, трансформатор знаешь ? Почитай статью во вложении, полезно будет.

ASo
03.10.2014, 19:05
А зачем это делать, если входы развязаны от всех других входов, выходов, источника вторичного питания и питающей сети?

Вольд
03.10.2014, 19:16
А зачем это делать, если входы развязаны от всех других входов, выходов, источника вторичного питания и питающей сети?
А кто тебе сказал, что аналоговые входы ПЛК63 и ПЛК73 имеют гальваническую развязку ? На функциональных схемах, приведенных в РЭ на эти приборы, она отсутствует.

ASo
03.10.2014, 19:19
Открываю структурку на c.20 ПЛК64 [M01] (но это не имеет значения).
Аналоговые выходы отделены гальваникой с напряжением пробоя до 1780В.

Вольд
03.10.2014, 19:20
Что такое ПЛК64 [M01] ?

ASo
03.10.2014, 19:24
ОписАлся - ПЛК63. М01 - новая модификация с обычной клавиатурой вместо пленочной. о внутри разницы очевидно нет.

Вольд
03.10.2014, 19:25
Дай ссылку на это описание. Вот функциональная схема, где там есть гальваническая развязка аналоговых входов ? Нет ее, что не ясно ?

ASo
03.10.2014, 19:29
http://www.owen.ru/uploads/re_plc63%5Bm01%5D_1670.pdf
Гальваническая связь с "центральным процессором" - есть. Но от всего другого он развязан, кроме порта DBGU - очевидно, это не имеет значения и от выхода Т - но тут развязка на ТТР.
Что Вас не устраивает? Вы хотите еще развяку "сигнального процессора" от "центрального процессора"? Зачем?

Вольд
03.10.2014, 19:37
Гальванической развязки аналоговых входов у ПЛК63 и ПЛК73 нет и это вопиющее безобразие. Кто в фирме "ОВЕН" пишет ТЗ ?

ASo
03.10.2014, 19:41
Развязки от чего?

Вольд
03.10.2014, 19:47
Развязки от чего?
Для особо непонятлевых жую. На фрагменте картинки видно, что цифровые входы имеют гальваническую развязку, а универсальные измерительные (аналоговые) входы не имеют.

ASo
03.10.2014, 19:54
Повторяю вопрос. Развязка бывает между чемто. Или от чегото.
Развязки между ПЦОС и ЦП - нет. Что в этом плохого? Если укрупненный узел ПЦОС + ЦП развязан от всего остального?

Вольд
03.10.2014, 19:55
Статью из поста #8 почитай, может поймешь.

Вольд
03.10.2014, 20:00
Повторяю вопрос. Развязка бывает между чемто. Или от чегото.
Развязки между ПЦОС и ЦП - нет. Что в этом плохого? Если укрупненный узел ПЦОС + ЦП развязан от всего остального?
Вот в ПЛК160 все сделано грамотно, групповая развязка (трансформатор) аналоговых входов есть.

ASo
03.10.2014, 20:05
И что это дает?

Вольд
03.10.2014, 20:07
И что это дает?
Еще раз предлагаю внимательно прочитать статью из поста #8.

Spawn
21.02.2016, 09:41
Подскажите пожалуйста, это что, согласно выделенному красным абзацу (РЭ ПЛК73, стр. 39) для каждого типа каналов мне нужно использовать отдельный блок питания?
Для аналоговых входов один, для выходов второй, для дискретных входов третий?
22768

Вольд
21.02.2016, 11:32
Подскажите пожалуйста, это что, согласно выделенному красным абзацу (РЭ ПЛК73, стр. 39) для каждого типа каналов мне нужно использовать отдельный блок питания?
Для аналоговых входов один, для выходов второй, для дискретных входов третий?
22768

Если не хочешь чтобы между этими цепями была гальваническая связь, то нужны 3 источника.

Spawn
21.02.2016, 11:57
Понял, спасибо.