PDA

Просмотр полной версии : СИ8 счет длины кабеля



Alex_storn
01.10.2014, 11:14
Здравствуйте подскажите как настроить этот прибор для прямого и реверсивного счета длины кабеля с помощью 2х датчиков n-p-n типа. Очень буду благодарен!

Павел Братковский
01.10.2014, 11:36
прибор работает сдатчиками p-n-p типа, либо датчики другие , либо извращайтесь и инвертируйте сигнал с них, например при помощи транзистора

Alex_storn
01.10.2014, 13:19
Как раз таки он работает с n-p-n датчиками мне нужна пошаговая инструкция как настроить если можно!

Baitullin
01.10.2014, 15:16
Насколько я понял из инструкции, "реверсивный счет с автоматическим определением направления по трем датчикам задается при значениях inP= 5." По двум он невозможен. Либо - если датчики независимо считают: один только в "плюс", другой только в "минус" (тогда inP= 4). Вот только как это сделать, даже представить не могу.

G.Mark
02.10.2014, 09:31
При inp=4 датчик на вх1 определяет направление счета датчика, подключенного ко вх2. Получается так: При замкнутом вх1 счет по вх2 идет в "-", при разомкнутом вх1 счет идет в "+". Поэтому нужно каким-либо образом приводить систему к такому режиму блокировки датчика на вх1, который переводил бы СИ8 врежим обратного или прямого счета. Проще всего реализовать это если применить энкодер (ENC-1-1-N-24 например). Это как вариант. Возможно кто подскажет более элегантное решение.

Алексей Дмитриев
02.10.2014, 11:47
Что мешает использовать два датчика в виде энкодера? И чем решение с энкодером не элегантно?

Baitullin
02.10.2014, 12:38
Каюсь, цифру перепутал, inP=3 имел в виду. Но в любом случае с 2-мя датчиками не получится.

BETEP
02.10.2014, 14:08
Но в любом случае с 2-мя датчиками не получится.
Энкодер разве это не два датчика в одном флаконе? (не считая Z)
Правильно прицепить к механизму, чтобы получить нужное чередование импульсов, совсем не сложно.
inP= 4

Что мешает использовать два датчика в виде энкодера?
для счёта кабеля точно ничего не мешает.

Дмитрий Артюховский
02.10.2014, 21:03
при равномерной протяжке, наверное, но при ручных работах имеет место "дребезг" при изменении направления протяжки добавляющий лишние единицы счета

POLI
18.10.2014, 19:51
Для измерения кабеля лучше использовать счетчик СИ-30. В нем коэффициент пересчета настраивается как надо и помехозащищенность лучше при работе с моторами.
Но раз взяли СИ-8, то для реверсивного счета в меню GrouP_C выбрать inp_4 (стр. 25 и 37 инструкции). С двумя индуктивными датчиками будет реверсивный счет и никакого дребезга нет. Индуктивные датчики должны работать в такой последовательности: первый включился- второй включился - первый выключился- второй выключился. Попробовал файл с рисунком прикрепить

POLI
18.10.2014, 19:57
Собрал десятки измерителей кабеля на СИ-8. Работает и с p-n-p, и с n-p-n. Но у него коэффициент пересчета нормально не настроить. Надо чтобы считал кратно целым числам. У СИ-30 можно выставить любой коэф. пересчета. Можно еще на двух фотодиодах реверсивный датчик собрать со схемой на К561ТЛ1, но у индуктивных датчиков помехозащищеность лучше и работают надежнее