День добрый!
Помогите с подбором оборудования. Имеется котел в состав котла входят 6 тэн по 4 килловата. Состоят из 2 блоков.
Задача:
после набора температуры в 90 гр. отключалась одна тена, если температура продолжает повышаться отключается еще одна, и так далее. И при понижении тем. воды они так же поочередно подключались.
Температуру воды считать на выходе из котла.
Или какие есть еще варианты?
Заранее благодарю за ответ.
P/S/ котел имеет 4 вида топлива, на ночь электричество.
Для вашего случая - используйте ТРМ136-Р + датчик.
Алексей ПМ
30.09.2014, 22:45
День добрый!
Помогите с подбором оборудования. Имеется котел в состав котла входят 6 тэн по 4 килловата. Состоят из 2 блоков.
Задача:
после набора температуры в 90 гр. отключалась одна тена, если температура продолжает повышаться отключается еще одна, и так далее. И при понижении тем. воды они так же поочередно подключались.
Температуру воды считать на выходе из котла.
Или какие есть еще варианты?
Заранее благодарю за ответ.
P/S/ котел имеет 4 вида топлива, на ночь электричество.
1. Вы не указали, ТЭНы должны включаться двумя группами ("Состоят из 2 блоков."), или поштучно все 6?
2. переход на ночной режим (электрообогрев) производится вручную или должен быть автоматически?
3. гидравлический контур: теплообменники (электро и от топки) соединены последовательно или параллельно? т.е. есть ли 3-х ходовой вентиль, который тоже нужно привязать к этой системе?
если же просто управление ступеней, то:
вариант 1:
Для вашего случая - используйте ТРМ136-Р + датчик.
вариант 2: датчик+преобразователь НПТ-2 + ПР114.
вариант 3: как самый простой вариант - 2ТРМ1 с выходами Р и У: р - на включение отсекающего контактора, у - для управления ТТР серии HD-xx22.10U,
4: но мне кажется более интересным следующий вариант:
датчик рабочий + датчик аварийный (и перегрев и угроза замораживания) + ПЛК63.
плюсы в том, что у этого прибора есть цифровые входа, которые можно задействовать на внесение в алгоритм регулирования изменений при возникновении аварий (например, выбило автомат одной группы ТЭНов вследствии кз на корпус - через промежуточное реле подается сигнал на цифровой вход ПЛК, и соответствующий выход исключается из работы, с передачей права регулирования следующему, + дистанционный запуск, + сигнал от пожарки).
модификация оптимальная на мой взгляд - ПЛК63-РРРРРУ-М + МР1: - ступени 2-6 дискретно, ступень 1 аналогово через ТТР + аварийная сигнализация.
в плюсах: контроль всей системы в целом прибором, плавность регулирования.
в минусах - цена выше чем у 136 и не для ленивых.