PDA

Просмотр полной версии : ПЛК-73 и твердотельное реле



a.pavlov
29.09.2014, 15:57
Добрый день.
Возможно ли управлять твердотельным реле MD1544ZD3 с выхода типа "К" ПЛК-73?

Вольд
29.09.2014, 18:42
Добрый день.
Возможно ли управлять твердотельным реле MD1544ZD3 с выхода типа "К" ПЛК-73?
А какие проблемы ?

a.pavlov
30.09.2014, 08:21
Просто в документации показано подключение реле. Вот я и подумал, можно ли вместо реле подключить ТТР и нужны ли будут какие либо дополнительные элементы типа сопротивлений?

Вольд
30.09.2014, 09:18
Можно и без резистора. Обеспечь ток в цепи управления ТТР 10 ... 15 мА и все будет отлично работать.

a.pavlov
30.09.2014, 10:12
Спасибо, буду пробовать.