PDA

Просмотр полной версии : СИ8



Александр плава
29.09.2014, 15:49
Помогите в подборе параметров: Делитель Р., Множитель F, Время измерения расхода ti и других параметров для измерения и отображение на индикаторе счетчика импульсов СИ8 количества оборотов в минуту разгонной муфты сепаратора. У разгонной муфты 6(шесть) лопастей и установлен индуктивный бесконтактный датчик, сигнал с которого подается на вход 1счетчика.

G.Mark
29.09.2014, 16:07
Для настройки прибора в режим расходомера задайте следующие параметры:

1) Ind=2
2) Ti=1
3) P=6
4) F=1
5) Di=0
6) Inp=1

Обратите внимание, что изменение показаний измерения расхода будет производиться раз в минуту.

Александр плава
29.09.2014, 16:26
Inp=1 это ведь обратный отсчет импульсов.

G.Mark
29.09.2014, 16:34
Прошу прощения, с СИ30 перепутал. Прямой счет в СИ8 - Inp=2

MaksSP
17.10.2014, 18:48
Уважаемые пользователи и разработчики, столкнулся с проблеммой при использовании СИ8, в качестве счетчика времени, по инструкции пытался выйти в меню на соотвествующие параметры, однако при нажатии кнопки ПРОГ, появляется только меню U1,U2, Out. Подскажите, как активизировать остальные пункты меню, что б настроить прибор!

POLI
18.10.2014, 20:36
Нажать кнопку ПРОГ и удерживать до появления надписи сr_ES. Примерно секунд пять удерживать. В инструкции стр. 32 п. 4.3.2.1 вход в меню верхнего уровня.

MaksSP
20.10.2014, 20:36
Спасибо! Теперь понятно, попробуем! Если что напишу!:rolleyes:

MaksSP
20.10.2014, 20:37
:):o все получиться!!!