Просмотр полной версии : Датчик давления ОВЕН ПД100-ДГ??? и 2ТРМ1
Добрый день. Необходимо отображать на 2ТРМ1 в % заполнение вертикального резервуара водой. Я планирую приобрести ОВЕН ПД100-ДГ???.
Смогу я с этим датчиком получить отображение в % заполнение резервуара на ТРМ? Высота резервуара 3,5м. Если да, то какой точно необходим датчик давления???
Павел Братковский
28.09.2014, 19:34
3,5 м = 0,35 бар=0,035 мпа приборы обычно подбирают, чтоб 2\3 диапазона было.
Baitullin
29.09.2014, 07:39
2/3 ИМХО лишку. 40 кПа (0,04 МПа то есть) вполне подойдет.
ПД100-ДГ0,04-137-х.х
2ТРМ1 будет только отображать или управлять заполнение резервуара?
А высоту врезки датчика учитывать как будем?
2ТРМ1 будет только отображать.
Не совсем понятно, как будет влиять высота врезки датчика??? Я предполагал, что датчик будет закреплен и опущен на дно резервуара.
Павел Братковский
29.09.2014, 10:26
Не совсем понятно, как будет влиять высота врезки датчика??? Я предполагал, что датчик будет закреплен и опущен на дно резервуара.
скорее всего надо сделать врезку внизу , что б столб воды давил на чувствительный элемент датчика
Павел Братковский
29.09.2014, 10:28
Я предполагал, что датчик будет закреплен и опущен на дно резервуара.
сочувствую вашему датчику
Да, ПД100-ДГ Вы сможете установить датчик в резервуар. Для удобства монтажа можно использовать клеммную колодку (http://www.owen.ru/catalog/klemmnaya_korobka_kk_01/opisanie), установив ее сверху резервуара, а датчик опустить в резервуар.
А высоту врезки датчика учитывать как будем?Хорошо, поставим вопрос иначе: "Как будем учитывать высоту подвеса датчика в резервуаре и "мёртвый остаток" под ним в 2ТРМ?"
Потому как опускать датчик на самое дно резервуара, мягко говоря, неразумно.
Хорошо, поставим вопрос иначе: "Как будем учитывать высоту подвеса датчика в резервуаре и "мёртвый остаток" под ним в 2ТРМ?"
Потому как опускать датчик на самое дно резервуара, мягко говоря, неразумно.
Мне не совсем понятно, почему нельзя опустить датчик на дно??? Емкость у нас будет с очищенной водой. Попробую объяснить, сейчас возникла необходимость утеплить резервуар, он прозрачный. После утепления не будет возможности видеть уровень воды в резервуаре. Для этого есть предположение приобрести ПД-100 ДГ и подключить к существующему ТРМу, один канал в нем свободный.Как то так:confused:
Если Вы 100% уверены, что на дне нет и не будет шламовых и/или иловых отложений то - вперёд!