PDA

Просмотр полной версии : МВ110-8А и молния



isvlad
28.09.2014, 09:57
После того как неподалёку ударила молния, МВ110-8А перестал измерять температуру на термопарах. Сам прибор работает.

В чём может быть причина уязвимости и что нужно (можно) сделать чтобы обезопаситься от подобных случаев?

Вольд
28.09.2014, 10:28
Входные цепи прибора выгорели. Можно почитать тут: http://www.aktivsb.ru/article-info850.html

Boris_K
28.09.2014, 14:04
Если не затруднит,
1) Какой длины был провод от термопар до модуля?
2) Где проложен?
3) Был ли он с экраном?
4) Если да, то был ли экран заземлён?

У самого на установке такой же модуль, тоже для температуры, страшновато стало за него...

Ryzhij
28.09.2014, 16:15
Дешевых решений нет, но проще всего ИМХО поставить барьер искрозащиты. Он хоть метрологический сертификат имеет.
У самих была такая проблема в резервуарном парке. После каждой грозы 2-3 каналов недосчитывались. После того как поставили барьеры (несмотря на уже имевшуюся защиту приборов Exd) проблема была решена.

Andrei Z
28.09.2014, 21:09
поподробнее можно для искрозащиты? где его ставить на вводном автомате или на каждый автомат питающий прибор? желательно бы ткнуть носом в инет где можно его визуально увидеть

isvlad
29.09.2014, 00:58
Если не затруднит,
1) Какой длины был провод от термопар до модуля?
2) Где проложен?
3) Был ли он с экраном?
4) Если да, то был ли экран заземлён?

У самого на установке такой же модуль, тоже для температуры, страшновато стало за него...

1. 5 ТП с длиной от 3 до 7 м.
2. проложены по кабель каналам
3. без экрана

isvlad
29.09.2014, 00:59
Дешевых решений нет, но проще всего ИМХО поставить барьер искрозащиты.

Просто на питание?

Павел Братковский
29.09.2014, 04:48
барьер искрозащиты ставится на измерительные цепи

Ryzhij
29.09.2014, 08:28
1. 5 ТП с длиной от 3 до 7 м.
2. проложены по кабель каналам
3. без экрана
Если 3-7 метров это максимальная длина термокомпенсационных кабелей от термопар до прибора, то можно смело утверждать, что на установке отсутствует нормальный конур заземления (система уравнивания потенциалов). А без этого и барьеры могут оказаться малоэффективны.
Кроме того, проверьте: не "землит" ли теперь после грозового разряда какая из термопар?