Вход

Просмотр полной версии : Дискретность выходного сигнала НПТ-1



Сергей Ржевский
27.09.2014, 23:27
Здравствуйте. столкнулся с проблемой, хотел использовать преобразователь для регистрации быстроменяющейся температуры, по материалам регистрации видно что нпт-1 изменяет ток на выходе с частотой около секунды. подскажите возможно ли его перенастроить для изменение частоты до 100 раз в секунду?

Вольд
28.09.2014, 08:36
В РЭ на преобразователь ясно написано: Время установления выходного сигнала после скачкообразного изменения входного - не более 3 сек. Вот и весь сказ. Надо искать другой преобразователь.

capzap
28.09.2014, 08:54
В РЭ на преобразователь ясно написано: Время установления выходного сигнала после скачкообразного изменения входного - не более 3 сек. Вот и весь сказ.
И в чем здесь аксиома, если бы было не менее, а так диапазон от нуля до трех секунд ни чего не разъясняющий

Вольд
28.09.2014, 10:26
И в чем здесь аксиома, если бы было не менее, а так диапазон от нуля до трех секунд ни чего не разъясняющий
У Сергея Ржевского получилась 1 сек, т.е нулем и не пахнет. Запись в РЭ явно указывает на значительное время реакции на скачок измеряемой величины. А что за объект такой, что температура так быстро меняется ?

Сергей Ржевский
29.09.2014, 05:35
А что за объект такой, что температура так быстро меняется ?
Двигатель ракетный. при запуске один из параметров меняется с температуры окружающей среды до 100-120 градусов, за время около 3-х секунд.

capzap
29.09.2014, 14:51
Двигатель ракетный. при запуске один из параметров меняется с температуры окружающей среды до 100-120 градусов, за время около 3-х секунд.

с каких пор ракетостроение использует бюджетные плк, может еще и радиодетали без соответствующего класса, гденить на рынке закупаете

alex55
29.09.2014, 15:08
Теперь понятно почему ракеты частенько не выходят на заданную траекторию!

Вольд
29.09.2014, 18:35
с каких пор ракетостроение использует бюджетные плк, может еще и радиодетали без соответствующего класса, гденить на рынке закупаете
В современной России все возможно.

Сергей Ржевский
29.09.2014, 18:56
Успокою взволновавшийся народ, как было сказано бюджетные ПЛК и радиодетали конечно на ракету не идут. Мы занимаемся наземными огневыми испытаниями двигателей ракеты, а это далеко не вся ракета. Задача испытания снять параметры. Соответственно используется то, что удовлетворяет нас как средство измерения. По классу точности некоторые параметры не требуют чтобы он был высоким. А для достижения цели все средства хороши) и неважно сколько они стоят. Каждую задачу можно решить по разному, и при этом цена не всегда показатель качества и надежности.
Но всетаки вернемся к НПТ. Можно ли его перенастроить чтобы вообще исключить задержку на выходе при резком увеличении входного параметра, поменять прошивку например, или это однозначно невозможно, и надо искать другой преобразователь. Вопрос большей частью к разработчикам.

capzap
29.09.2014, 19:41
ни кто не сомневался, что Вы сделали обобщение про ракеты.
По сути проблемы, а так ли важен сам преобразователь, тут главное чем получаете рабочие температуры, я ведь не зря написал плк а не нтп, даже если используется быстрый модуль аналоговых входов от овена это всего 200Гц, к тому же в контроллер чтоб получить есть ограничение по времени протокола передачи данных. Помоему тут не о прошивке нужно задуматься, а о другом оборудовании ( не копеечном )

Вольд
29.09.2014, 19:43
Но всетаки вернемся к НПТ. Можно ли его перенастроить чтобы вообще исключить задержку на выходе при резком увеличении входного параметра, поменять прошивку например, или это однозначно невозможно, и надо искать другой преобразователь. Вопрос большей частью к разработчикам.
Делать прошивку специально для вас никто не будет. Сходите сюда и попытайтесь : http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15259
Проще и дешевле будет найти другой нормирующий преобразователь.

Сергей Ржевский
29.09.2014, 20:17
Спасибо за ответы. "Будем искать".