PDA

Просмотр полной версии : Управление бистабильным клапаном AR-YCL11



dodo410
26.09.2014, 10:37
Приветствую Уважаемые!
Стоит задача управления бистабильными клапанами AR-YCL1150 GBV
http://kip.su/actuators/klapany-elektromagnitnye/ark-energoservis-ke/AR-YCL11.html
4 клапана установлены моим предшественником в системах отопления.
Цель была в снижении расхода тепла в ночное время.
Клапана должны были управляться таймером.

Теперь мне с этим разбираться :)

Просто смена полярности питания 24 вольта не помогла.
Предполагаю, что переключать надо импульсом, но как это реализовать?

Чем должны управляться такие клапана?
Есть какое-то промышленное решение?

Павел Братковский
01.10.2014, 06:42
клапан проще не придумаешь подал 24в открылся, снял закрылся, и надо обратить внимание на минимальне и максимальное рабочее давление

ALFIX
01.10.2014, 10:15
Если стоит задача выключать и включать в определенное время суток, то нужен таймер. http://www.owen.ru/catalog/universal_nij_tajmer_real_nogo_vremeni_dvuhkanal_n ij_oven_ut1/opisanie
http://www.owen.ru/catalog/mikroprotcessornoe_rele_vremeni_2x_kanalnoe_owen_u t24/opisanie

Andrew_Stranger
01.10.2014, 10:53
клапан проще не придумаешь подал 24в открылся, снял закрылся, и надо обратить внимание на минимальне и максимальное рабочее давление Клапан бистабильный, так что не совсем все просто. Не совсем понятно его назначение в системе отопления.

Павел Братковский
01.10.2014, 11:33
к сожалению ссылка на руководство у меня не открылась!!! что есть бистабильный могу только предполагать, би-2, стабильный-постоянный т.е. имеет 2 стабильных состояния , как минимум открыто и закрыто, чисто визуально такие клапана я эксплуатировал, мое мнение они капризные к среде. все ИМХО.

ALFIX
01.10.2014, 12:59
http://www.kipspb.ru/catalog/valve/element180771.php
клапан имеет 2 состояния НО и НЗ, переключение происходит сменой полярности питания. В конечных положениях энергопотребление нулевое. Ну а так как клапан мембранного типа, то его работа возможна при минимальном давлении рабочей среды от 0,03 МПа и выше.

ALFIX
01.10.2014, 13:03
автору следует прочитать руководство http://www.kipspb.ru/download/documentation/Passport_to_YCL11_04_22_14.pdf

dodo410
01.10.2014, 14:59
Спасибо Уважаемые!
Резюмируем :)
Клапан бистабильный НО/НЗ
Переключается при смене полярности 24 вольта
время срабатывания – 0,025...0,1 с
нулевое потребление энергии в конечных положениях.

Значит нужен готовый промышленный переключатель, который по управляющему сигналу с пульта выдавал прямоугольный импульс +(-) 24 вольта длительностью 0,5-1 секунды. При снятии управляющего сигнала выдавал новый импульс иной полярности. Всё правильно понял?

Вольд
01.10.2014, 15:16
Не надо никаких коротких импульсов, просто смена полярности напряжения для изменения состояния клапана. Имеешь живой клапан и не можешь проверить его работу. Срамота.

Александр Ч.
01.10.2014, 15:46
Можно применить ПР110 на 8 выходов(реле), имеет встроенный таймер реального времени и дискретные входа для управления режимами.

lara197a
01.10.2014, 15:54
Можно применить ПР110 на 8 выходов(реле), имеет встроенный таймер реального времени и дискретные входа для управления режимами.
Нет тут нужен ПЛК с КДС3. :D

Если серьезно, но ПР будет крайне не удобен т.к. нужен выходной элемент- реле с перекидными контактами.
А у ПР- замыкающие.

dodo410
01.10.2014, 16:02
Спасибо! С таймером вопрос уже решили. Будет приходить управляющий сигнал 24 вольта. Как реализовать смену полярности на клапане? Должно сниматься напряжение после переключения?

Клапан подключал к водной магистрали 4 атм.
Питание от лабораторного блока 24 вольта.
При смене полярности слышен щелк, но поток воды не перекрывается.
Ток 1.9 ампера.

ALFIX
01.10.2014, 17:51
При смене полярности слышен щелк, но поток воды не перекрывается.
Ток 1.9 ампера.

Значит клапан чем-то забился. На входе клапана фильтр ( или как говорят "грязевик") есть?

Вольд
01.10.2014, 18:01
Спасибо! С таймером вопрос уже решили. Будет приходить управляющий сигнал 24 вольта. Как реализовать смену полярности на клапане? Должно сниматься напряжение после переключения?

Клапан подключал к водной магистрали 4 атм.
Питание от лабораторного блока 24 вольта.
При смене полярности слышен щелк, но поток воды не перекрывается.
Ток 1.9 ампера.
В РЭ на клапан написано: Для правильной работы клапан должен быть установлен так, чтобы направление стрелки совпадало с направлением потока. Движение потока против указывающей стрелки может повредить внутренние компоненты клапана.

Алексей ПМ
01.10.2014, 18:15
1.Как реализовать: использованием реле с 2 группами перекидных контактов.
2. Должно сниматься напряжение: крайне желательно. не факт, что рассеиваемая мощность катушки не окажется ниже требуемой, поскольку стоять она может и на трубе с горячей водой, а это чревато перегревом обмотки.
из инструкции:
Нормальная температура поверхности катушки при непрерывной работе может достигать +70°С. Не прикасайтесь к ней, это может привести к ожогу.

Вольд
02.10.2014, 09:22
Спасибо! С таймером вопрос уже решили. Будет приходить управляющий сигнал 24 вольта. Как реализовать смену полярности на клапане? Должно сниматься напряжение после переключения?

Клапан подключал к водной магистрали 4 атм.
Питание от лабораторного блока 24 вольта.
При смене полярности слышен щелк, но поток воды не перекрывается.
Ток 1.9 ампера.
Сделай фотографию шильдика и выложи.

Andrew_Stranger
08.10.2014, 08:28
А при чем здесь смена полярности? Это же Вам не электродвигатель, а обычный соленоид. По моему ваш предшественник сделал не совсем удачный выбор. Клапана я бы по возможности заменил на обычные и со схемой было бы проще, а так ПР или ПЛК.

Павел Братковский
08.10.2014, 09:26
А при чем здесь смена полярности?


как это причем??? после импульса прямой полярности клапан открылся и стоит открытый, что б закрыть надо импульс обратной полярности.

Andrew_Stranger
08.10.2014, 12:27
Был не прав, беру свои слова обратно.

melky
08.10.2014, 13:43
Простите дурака, но полярность изменять не надо. Клапан с номером 11 на конце, нормально закрытый, подача напряжения на него его откроет, снятие вернет в исходное состояние. По паспорту управление возможно от реле давления, поплавкового выключателя и т.д.
Возврат в исходное состояние пружинный.
Вы много поплавковых выключателей видели, которые меняют полярность импульса ?
Бистабильность означает тип самого клапана, что у него два положения, а не три, четыре, пять и т.д.

http://oven.spb.ru/upload_ex/iblock/4ed/4eda3c56ca4f8a499fd2ade98550865b.pdf
Заодно посмотреть раздел про безопасность при прикосновении к катушке :)
аналогичный паспорт. Ни слова о смене полярности. А вранье из интернета читать грех :)

Ryzhij
08.10.2014, 14:28
Да уж! Фраза о смене полярности (стр.1) вкупе с утверждением об обычно применяемой катушке переменного тока (стр. 3) доставляет!

Напряжение указано на шильдике клапана (как правило, 220 В, возможно исполнение DC (12 В, 24В) или AC (24 В, 110 В, 220 В).
Кстати, клапана этого типа редко продаются с мембранами типа V – VITON, E – EPDM и P – PTFE. Чаще всего там N – NBR, которые работают только до +90 гр.Ц.
Клапана этого типа работают только при давлениях от 0,5 бар, а вовсе не от нуля.

Далее, у этих клапанов есть одна беда - забиваются пилотные отверстия, и тогда, как и при низком давлении, золотник клацает, а мембрана не ходит.