Просмотр полной версии : МВА(У)8. Уточнить смысл параметра Rs.dL
Владимир Чекин
11.06.2008, 15:43
Всем доброго дня. Вопрос скорее всего к производителям, а может кто из юзеров практически уже выяснил.
1) С какого момента времени или события относительно приёма данных по сети прибор начинает отсчёт задержки Rs.dL перед ответом?
2) Эта задержка формируется при любом протоколе обмена?
3) При использовании протокола ModBus-RTU между фреймами должна быть выдержана пауза не менее 3,5Т, длительность которой зависит от скорости обмена. Формирует ли прибор требуемый интервал при работе на ModBus-RTU или просто выдерживает паузу, установленную параметром Rs.dL?
Владимир Чекин
16.06.2008, 10:09
Сорри, глюк.
Всем доброго дня. Вопрос скорее всего к производителям, а может кто из юзеров практически уже выяснил.
1) С какого момента времени или события относительно приёма данных по сети прибор начинает отсчёт задержки Rs.dL перед ответом?
2) Эта задержка формируется при любом протоколе обмена?
3) При использовании протокола ModBus-RTU между фреймами должна быть выдержана пауза не менее 3,5Т, длительность которой зависит от скорости обмена. Формирует ли прибор требуемый интервал при работе на ModBus-RTU или просто выдерживает паузу, установленную параметром Rs.dL?
1) с момента приема последнего бита посылки до момента отправки первого бита ответа.
2) работает в любом протоколе
3) логика работы следующая: если rs.dl меньше 3,5Т, то отрабатывается 3,5Т, если rs.dl больше, то отрабатывается это большее значение. То есть заданное в протоколе условие выполняется в любом случае.
еще одна особенность: время, заданное в rs.dl, может увеличиваться при вычислительной загрузке прибора, но не более чем на 5 мс.
ps Что касается поддержки в выходные дни, далеко не всегда в домашних и пригородных условиях есть возможность ловить интернет со спутника, чтоб посмотреть, что творится на форуме.
Владимир Чекин
16.06.2008, 16:35
Спасибо, Кирилл. И ещё вопрос: поддерживают ли МВА(У)8 выдачу ответа об ошибке "Exeption responce"?
Сорри за нетерпение, не учёл, что у людей праздники - сам по уши в задаче...
Спасибо, Кирилл. И ещё вопрос: поддерживают ли МВА(У)8 выдачу ответа об ошибке "Exeption responce"?
Сорри за нетерпение, не учёл, что у людей праздники - сам по уши в задаче...
у мва есть регистры с кодом ошибки измерения по конкретному каналу.
В принципе, при опросе модулей контроллером сами ошибки связи (например таймаут) выдаются в plc configuration, в переменных last error
Владимир Чекин
16.06.2008, 17:53
у мва есть регистры с кодом ошибки измерения по конкретному каналу.
Про это я в курсе, это описано в документации на прибор МВА8. Указанный Вами код ошибки, как и сам результат измерения, можно считать из прибора, получив "нормальный" ответ от прибора. В терминах протокола Модбас такой ответ называется "positive response" со структурой байт, например для функции 0х03:
- Function code (1 byte),
- Byte count (1 byte),
- Register value (N x 2 byte).
Но в классическом Модбасе существует ещё один вид ответа слейва "Exeption response", про который я и спрашиваю. Его структура для всех функций:
- Error code (1 byte),
- Exeption code (1 byte),
где Error code = Function code | 0x80;
В классической ситуации мастеру может быть возвращено разное количество байт на один и тот же запрос.
В принципе, при опросе модулей контроллером сами ошибки связи (например таймаут) выдаются в plc configuration, в переменных last error
У меня свой контроллер (не ОВЕН), для которого я и пишу обмен с овеновскими блоками, почему и потребовались такие тонкости.
поддерживаются. например, если на МВА с адресом 8 послать запрос на чтение регистра A000h, которого в мва нет ( [08][03][A0][00][00][01][A6][93]). В ответ вы получите [08][83][02][10][F3], то есть установка в 1 старшего бита в коде функции, плюс сообщение 02, говорящее, что адрес, указанный в запросе, недоступен для МВА.
Конкретные примеры легко просмотреть, подключив МВА к modbus tester-у
Владимир Чекин
17.06.2008, 12:18
Ок. Пасиба.
Владимир Чекин
19.06.2008, 11:00
Кирилл, ещё вопросы (протокол Modbus-RTU):
1) С минимальным таймаутом всё понятно, а какова максимальная задержка перед ответом в приборах МВА(У)8? Это нужно для настройки таймаута ожидания ответа в мастере.
2) Какова допустимая минимальная периодичность подачи запросов на приборы? Или, можно ли после получания ответа от прибора через паузу 3,5Т выдавать следующий запрос на прибор?
1. 50 мс
2. да после получения ответа можно сразу отсялать новый запрос, подождав 3.5Т
Владимир Чекин
19.06.2008, 14:46
Ясно. Пасибо.
PS: в качестве пожелания разработчикам. Было бы очень полезно разместить эти цифры, а так же алгоритм отработки параметра Rs.dL, в документации. Сейчас их там нет.