Просмотр полной версии : Неправильные показания датчиков



GoodLuck
23.09.2014, 08:12
Здравствуйте! Проблема состоит в следующем: есть контроллер СПК-110, к нему через модули ввода подключены 16 датчиков. 14 из них работают нормально, а два постоянно "сходят с ума".

В частности, есть температурный датчик, у которого шкала измерений -50..+50. Но время от времени он выдает какие-то нереальные значения, например, -134 или 120. При конфигурировании модуля ввода, я задаю границы измерения от -50 до +50, т.е. по логике измеряемое значение в принципе не может выходить за данный диапазон.

Еще есть датчик давления, который тоже периодически показывает давление намного меньше, чем выдает манометр. Остальные такие же датчики давления работают нормально.

Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?

AVF
23.09.2014, 09:28
Экран заземлить с одного конца.
Поставить программное ограничение входного сигнала.

GoodLuck
23.09.2014, 14:17
Поставить программное ограничение входного сигнала.
Можно поподробнее? То есть, то, что я задаю нижнюю и верхнюю границу измерения при конфигурировании модуля, этого недостаточно? Надо еще это и программно как-то обыграть?

Зоя
23.09.2014, 16:18
Имеется ввиду поставить фильтры, чтобы прибор не реагировал на единичные скачки показаний при действии помех.
В настройках модуля ввода есть такой параметр как полоса цифрового фильтра.

Параметр «полоса фильтра» позволяет защитить измерительный тракт от сильных единичных помех. Полоса фильтра задается в единицах измеряемой величины. Если текущее показание отличается от предыдущего измеренного значения более, чем на значение этого параметра, то оно игнорируется, и прибор производит повторное измерение. На цифровом индикаторе остается значение предыдущего.

GoodLuck
23.09.2014, 18:40
Спасибо за ответы, попробую поставить фильтры.

AVF
24.09.2014, 09:11
А экранировку сигнальных проводов задвинем?

GoodLuck
24.09.2014, 09:25
А экранировку сигнальных проводов задвинем?
С этим как раз все было в порядке.

Boris_K
25.09.2014, 19:54
А по какому протоколу обмениваются модуль и ПЛК? В некоторых протоколах слишком большое или малое значение могут сигнализировать о какой-либо ошибке связи или измерения.
1) При работе программы, нет ли ошибок связи с модулем?
2) Возможно, стоит подключиться к модулю через конфигуратор и проверить все настройки для этих двух входов.