Добрый день, объясните, пожалуйста мне 2 момента
1) Питание на датчик не заводится?
2) При достижении уровня воды расположения стержня на его выводе устанавливается логический уровень?

Александр Ч.
18.09.2014, 14:22
Датчик используется в комплекте с прибором САУ. Сам датчик всего лишь металл. проводники и изолятор

MrNobody
18.09.2014, 15:53
Датчик используется в комплекте с прибором САУ. Сам датчик всего лишь металл. проводники и изолятор
Спасибо, я так понимаю, что для подключения к ПЛК подходят только датчики ОВЕН ПДУ-И и поплавковые датчики ПДУ,а ОВЕН ДС, ОВЕН ДУ ОВЕН ДС.ПВТ - подключаются к САУ??

ALFIX
18.09.2014, 16:49
Для ввода сигналов с ДСП3 на ПЛК нужен модуль работы с кондуметрическими датчиками МК110-220.4К.4Р

MrNobody
21.09.2014, 22:15
Для ввода сигналов с ДСП3 на ПЛК нужен модуль работы с кондуметрическими датчиками МК110-220.4К.4Р
спасибо за ответ

В описании указано:
ДСП.3 предназначен для контроля двух (трех1) уровней жидкости в резервуарах открытого и закрытого типа.
1 – при использовании в резервуарах с металлическими стенками.

Возникло пару вопросов:
1. Допустим резервуар с неметаллическими стенками, тогда если первый и второй вывод датчика ДСП3 я заведу на входы DI1-DI2 МК110-220.4К.4Р, а третий вывод датчика я должен подсоединить на COM вывод МК110-220.4К.4Р???
2. Допустим , если мне нужно измерить 4 уровня жидкости, могу ли я использовать 2 датчика ДСП3, и завести *условно* измерительные выводы на входы DI1-DI4 МК110-220.4К.4Р, а оставшиеся выводы на единственный COM?

Пантелеев Дмитрий
22.09.2014, 08:56
Здравствуйте.Если 2 датчика будут находиться в одном резервуаре, то на землю (COM) достаточно одного вывода (стержня). Остальные выводы можно подключать на входы DI1-DI4.

ALFIX
22.09.2014, 16:25
Если резервуар с неметаллическими стенками, то я бы поставил емкостные датчики, как делают во многих случаях. К примеру на полиэтиленовые емкости на несколько тысяч литров воды. Датчик клеится прямо на стенку и настраивается чувствительность. Все.

MrNobody
22.09.2014, 18:09
Здравствуйте.Если 2 датчика будут находиться в одном резервуаре, то на землю (COM) достаточно одного вывода (стержня). Остальные выводы можно подключать на входы DI1-DI4.
спасибо

Если резервуар с неметаллическими стенками, то я бы поставил емкостные датчики, как делают во многих случаях. К примеру на полиэтиленовые емкости на несколько тысяч литров воды. Датчик клеится прямо на стенку и настраивается чувствительность. Все.
А эти датчики можно подключать сразу на дискретные входы ПЛК? Просто в каталоге за 2013 год не написан принцип работы, а на сайте не могу найти pdf(

ALFIX
22.09.2014, 20:45
http://www.sensor-com.ru/catalog/capacitive/use

miha172
04.04.2015, 00:12
Здравствуйте. Скажите пожалуйста можно ли подключить ДСП.3 к ПЛК150А-М без модуля??? И как это с конфигурировать?

жекон
04.04.2015, 07:27
Здравствуйте. Скажите пожалуйста можно ли подключить ДСП.3 к ПЛК150А-М без модуля??? И как это с конфигурировать?
Блок согласования кондуктометрических датчиков ОВЕН БКК1