PDA

Просмотр полной версии : Вопрос чайника: Овен 160 - как подключить дискретные выходы с частотника



fotonboxx
17.09.2014, 20:41
Добрый вечер!

На частотнике есть такие выходы:


DO1, DO2:
Клемма выхода с открытым коллектором
Клемма программируемого многофункционального цифрового выхода; рассматривается во введении к описанию параметров кода режима работы P4.07 - P4.08. (общая клемма: COM)
Выход с оптической развязкой.
Рабочее напряжение: 9 ~ 30 В.
Максимальный выходной ток: 50 мА.

Хочу их использовать для индикации работы и аварии ПЧ.

Вопрос, как их завести на DIx ПЛК? Куда напряжение подавать?

Заранее спасибо!

Павел Братковский
18.09.2014, 05:18
обычно на COM минус питания, стандартно 24в. должна быть плюсовая клема по питанию, туда плюс 24в. и переключатель PNP NPN надо минус с выхода NPN плюс с выхода PNP и выходы сконфигурировать

fotonboxx
18.09.2014, 06:40
обычно на COM минус питания, стандартно 24в. должна быть плюсовая клема по питанию, туда плюс 24в. и переключатель PNP NPN надо минус с выхода NPN плюс с выхода PNP и выходы сконфигурировать

На COM ПЧ минус, на D01 ПЧ плюс? Так это кз будет...

Или как вы имели в виду?

Про NPN\PNP ничего не понял.
На контроллере у меня есть DI1 и общий S\S, который сейчас соединен с минусом внешнего блока питания.

Павел Братковский
19.09.2014, 11:00
на D01 ПЧ плюс?

я так не говорил

Павел Братковский
19.09.2014, 11:03
тип частотника или схему включения покажите