PDA

Просмотр полной версии : Контроль потери связи с плк



werg
16.09.2014, 12:26
Здравствуйте,
Подкиньте идейку, как в ПЛК 110 - 60 реализовать контроль потери связи со Scada wwIntouch.

Вольд
16.09.2014, 12:31
Здравствуйте,
Подкиньте идейку, как в ПЛК 110 - 60 реализовать контроль потери связи со Scada wwIntouch.
Делай инкремент переменной в Scada wwIntouch и отправляй в ПЛК, а в ПЛК анализируй значение переменной.

werg
16.09.2014, 12:45
Может наоборот? Счетчик сделать в ПЛК а анализировать в СКАДА ?
Контролировать то надо из скады потерю связи.
Непонятно какой счетчик взять в плк и по какому алгоритму контролировать в скаде

lara197a
16.09.2014, 12:58
К примеру используйте генератор BLINK с нужной частотой.
По фронту к прибавляйте к переменной +1.
В скаде проверяйте, меняется ли переменная и если она не меняется, то связи нет.

Вольд
16.09.2014, 13:12
Может наоборот? Счетчик сделать в ПЛК а анализировать в СКАДА ?
Контролировать то надо из скады потерю связи.

А это кто написал:

Подкиньте идейку, как в ПЛК 110 - 60 реализовать контроль потери связи со Scada wwIntouch.

ты или дядя Вася.

werg
16.09.2014, 14:37
А это кто написал:
Дядя Кузя написал.
С логикой в плк понятно.
Осталось придумать как проверку в скаде реализовать.
Придумаю колесо - отпишусь.

Вольд
16.09.2014, 17:30
Дядя Кузя написал.
С логикой в плк понятно.
Осталось придумать как проверку в скаде реализовать.
Придумаю колесо - отпишусь.
Да, вроде, все разжевали.

rwg
17.09.2014, 09:13
Здравствуйте,
Подкиньте идейку, как в ПЛК 110 - 60 реализовать контроль потери связи со Scada wwIntouch.
Шлите из Scada значение секунд в ПЛК, а в ПЛК контролируйте его изменение.

Дмитрий_Р
26.10.2014, 10:18
В плк 100 , конфикурация ПЛК имеется модуль статистики, он показывает время цикла. Я его использую для проверки связи.

приборист
26.10.2014, 10:19
В плк 100 , конфикурация ПЛК имеется модуль статистики, он показывает время цикла. Я его использую для проверки связи.

И что дает эта проверка?
Или вы отслеживаете изменение этого параметра?

Sergey666
26.10.2014, 22:27
А , вы вообще нашли способ коннекта с этой скадой и ПЛК ОВЕН ?
Если да - приращение числа (Изменение в каждом "Скане" с любой стороны) даст вам контроль наличия связи .(ну если не равно )