PDA

Просмотр полной версии : Привязка ПР-110 к Пенале оператора ИП-320



Руллан
16.09.2014, 12:18
Мы занимаемся производством композитной арматуры, запустив новый проект, и имев малый опыт в программировании возникло много вопросов, которые отбирают много времени, задача сама проста - сделать выводящую информацию на монитор, и запуск заранее прописных программ.
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с привязкой ПР-110-24. 12д 8р к Панеле оператора ИП320. Какие переменные использовать для вывода на монитор количество импульсов поступающие на реле. Заранее спасибо, буду рад любой информации

Павел Братковский
16.09.2014, 12:33
7 практических уроков в среде программирования овен лоджик от Гайнутдинов К.Р. в помощь.

здесь с форума скачивал, могу завтра скинуть, сейчас просто не не работе.

Павел Братковский
16.09.2014, 12:43
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=13910&d=1407170073

вот на форуме нашел

maximov2009
16.09.2014, 13:00
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с привязкой ПР-110-24. 12д 8р к Панеле оператора ИП320.
Добрый день. Если Вас интересует физическая привязка, то Вам ещё потребуется блок ПР-МИ485. Если требуется пример, то во вложении проект для ПР110 и ИП320. Это как раз счётчик с привязкой к панели. Программа несложная, правда не причёсанная. Что непонятно будет можете переспросить.

Руллан
16.09.2014, 13:52
Моя топорная работа для сложного механизма, не могу вывести на панель оператора значение 5 и 7 сек. так что бы можно было бы через панель оператора задавать разное временное значение, а так же импульсный счетчик "1000 импульсов, не знаю какие переменные использовать. 1441114412

maximov2009
16.09.2014, 16:54
Моя топорная работа для сложного механизма,не знаю какие переменные использовать. 1441114412
И снова здравствуйте. Не хотелось бы никого обидеть, но судя по представленным картинкам у Вас весьма смутное представление о работе в сети. Судя по картинкам нет ни одного сетевого адреса. Чтобы разобраться в проекте нужно подробное техзадание и представление полных проектов как я предоставил в примере (и на ПР и на панель). Если не секрет откуда Вы. Судя по орфографическим ошибкам маленько подальше от Москвы. Будем рады помочь любому, я сам из Сибири.
С уважением.

Руллан
07.10.2014, 11:55
Я извиняюсь за не грамотность, сам я с Казани - Татарстан, учился в татарской школе где акцент ставился на татарский язык, По данной теме: Мне бы хотелось улучшить свое виденье в сетевых адресах, из за маленького учебного материала мне очень тяжело сделать привязку панели оператора ИП-320 и ПР-110

Руллан
07.10.2014, 11:56
Хотя бы какие то простейшие примеры с подробным описанием :confused:

приборист
07.10.2014, 13:20
Хотя бы какие то простейшие примеры с подробным описанием :confused:


http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=13910&d=1407170073

вот на форуме нашел

Книжку качали? Читали?
Ну куда уже проще то?

maximov2009
08.10.2014, 10:32
Хотя бы какие то простейшие примеры с подробным описанием :confused:

Добрый день. А Вы сами придумайте какое-нибудь простенькое техзадание, которое по операциям Вам понятно. Буквально 1 или 2 действия, и мы поможем для этого проект составить.

AVF
08.10.2014, 12:07
Начать надо-таки с чтения букваря и учебного курса.
Иначе вся помощь, что инъекция в протез!

Руллан
30.10.2014, 10:19
Добрый день. А Вы сами придумайте какое-нибудь простенькое техзадание, которое по операциям Вам понятно. Буквально 1 или 2 действия, и мы поможем для этого проект составить.
15001
15002

Пишет Потеря связи
Входной блок сетевой переменной 0х0200
write to FB - указано ST1
Сетевые параметры, скорость обмена 9600
адресс прибора 16

так же пишет при изменении скорости бит

15004 может ли это быть причиной, и как ее исправить

AVF
30.10.2014, 11:44
1.Скорость ставьте 38400.
2.Контроль чётности - Отсутствует
3. Согласуйте настройки портов ПР и ИП ... протокол, скорость, чётность, стоповые биты.
4. Разберитесь с адресацией приборов и регистров - в панели опрашивается устройство №1, а у ПР номер 16 ...

Евгений Багаев
30.10.2014, 12:38
Руллан, если у Вас возникают сложности с реализацией Вашей задачи, а при этом Вам ДОСТУПЕН ГОТОВЫЙ РАБОТАЮЩИЙ ПРИМЕР Вашей задачи,то логично сначала выполнить ПОШАГОВЫЕ инструкции из готового примера связи ПР и ИП320.
ПОШАГОВЫЕ инструкции с иллюстрациями приведены в главе №7 книги, ссылку на которую Вам уже любезно предоставил Павел Братковский в сообщении выше.

Вам удалось реализовать пример из книги?
:confused:

Руллан
30.10.2014, 12:52
1.Скорость ставьте 38400.
2.Контроль чётности - Отсутствует
3. Согласуйте настройки портов ПР и ИП ... протокол, скорость, чётность, стоповые биты.
4. Разберитесь с адресацией приборов и регистров - в панели опрашивается устройство №1, а у ПР номер 16 ...

Можно по подробнее 4й пункт

maximov2009
30.10.2014, 13:28
15001
15002

Пишет Потеря связи
Входной блок сетевой переменной 0х0200
write to FB - указано ST1
Сетевые параметры, скорость обмена 9600
адресс прибора 16

так же пишет при изменении скорости бит

15004 может ли это быть причиной, и как ее исправить
Добрый день.
Если можно выложите оба проекта и на панель и на ПР.

AVF
30.10.2014, 20:13
Можно по подробнее 4й пункт
--- что-то подсказывает, что не всё в порядке .. для начала ... с первыми тремя ;)

pavkuz
27.11.2014, 11:58
А реально ли привязать пр 114 к СП200?

Павел Братковский
28.11.2014, 11:18
если протоколы обмена совпадают, а так же скорость обмена и т.д. то да.....

pavkuz
28.11.2014, 12:03
если протоколы обмена совпадают, а так же скорость обмена и т.д. то да.....

Вот не силен я в этом пока:confused:
дак реально или нет кто подскажет?

Алексей Геннадьевич
29.11.2014, 14:43
А реально ли привязать пр 114 к СП200?
К чему?! Что за панель СП200?

Вот не силен я в этом пока:confused:
дак реально или нет кто подскажет?

1) Смотрим документацию. Ищем modbus RTU.
2) Понимание адресного пространства ввода-вывода обязательно, иначе ничего не получится. Нужно точно знать что и куда вводишь.

Massmeter
21.10.2015, 08:39
А что там с адресацией? раньше в Пр была 16-ричная а в ИП - 10-ричная. Надо было переводить адреса. А сейчас как?

аскар
21.10.2015, 10:07
точно так же

Lihoj
31.10.2015, 23:22
20617Продолжу тему! Никак не могу запустить в работу индикаторы! Прописал индикаторы в 0х 12288, но кнопка работает, слышно как счелкает релле, а индикатор молчит! В чем может быть проблема?

rovki
31.10.2015, 23:51
20617Продолжу тему! Никак не могу запустить в работу индикаторы! Прописал индикаторы в 0х 12288, но кнопка работает, слышно как счелкает релле, а индикатор молчит! В чем может быть проблема?
так нужно еще проект на ПР глянуть

Lihoj
01.11.2015, 00:08
А что именно в проекте интересует? 20618

rovki
01.11.2015, 00:14
пока адреса сетевых переменных

Lihoj
01.11.2015, 00:23
Выходные20619

rovki
01.11.2015, 00:27
у вас все индикаторы не работают или какой то определенный

Lihoj
01.11.2015, 00:32
Все не работают! Они иногда сами становятся то включенными, толи отключенными, в проекте ОЛ все срабатывает нормально. Незнаю что может быть!

Lihoj
01.11.2015, 00:37
Вот сейчас в ИП залил проект, так один индикатор горит, хоть и не должен гореть, а второй который должен гореть наоборот не горит!

rovki
01.11.2015, 00:38
Адрес 12294 это 3006 ,а вам нужно 3060 ,то есть 12384 ...ит д

Lihoj
01.11.2015, 01:01
Все верно! Большое спасибо! Работает! Не думал что помощь может быть такой быстрой и толковой!

rovki
01.11.2015, 01:06
На том и стоим ,удачи .Что за обьект у вас и для чего панель используете ?

Lihoj
01.11.2015, 01:17
Фрезерный станок по камнеобработке, благодаря ПР110 программа работает в полуавтомате.Конечно надо было брать 114, но на следующий раз буду брать его!

rovki
01.11.2015, 01:20
А на панели что задаете или только кнопки ,лампы ,про аналоговые входа не спрашиваю ,так как пр110....

Lihoj
01.11.2015, 01:31
Задаю константы, 9 кнопок управления, считываю информацию о перемещении фрезы влево, вправо, вверх, вниз от индукционных датчиков, шесть аварийных конечных выключателей. Фреза сама движется вперед, останавливается, опускается на толщину реза, движется в обратном направлении, останавливается, опускается, движется вперед и так пока не разрежет камень, сама подымается вверх, останавливается.

Lihoj
08.11.2015, 21:29
Есть необходимость продолжить тему и задать вопрос! Опять индикаторы кнопок ИП320! Есть четыре кнопки вверх, вниз, вперед, назад с ними должны работать индикаторы, так два индикатора работает 0х3010 - 12304, 0х3020 - 12320, а два не работает 0х3040 - 12352, 0х3080 - 12416. Не представляю в чем моя ошибка!

Lihoj
08.11.2015, 21:48
Работают еще такие индикаторы 0х3050 - 12368, 0х3060 - 12384, 0х3030 - 12336

Алексей Геннадьевич
09.11.2015, 08:38
Lihoj Вы бы проект с конфигурацией выложили.

И:
0 х nnnn -кнопки
1 х nnnn - индикаторы

Lihoj
10.11.2015, 21:41
Работают индикаторы 0х3050 - 12368, 0х3060 - 12384, 0х3030 - 12336, 0х3010 - 12304, 0х3020 - 12320, а всего лишь два не работает: 0х3040 - 12352, 0х3080 - 12416

Lihoj
15.11.2015, 21:29
Все работает! Спасибо! Ошибка в написании программы!