Вход

Просмотр полной версии : target 2.03



urfin
11.06.2008, 12:58
Скачал с сайта обновление 2,03, перепрошил ПЛК. Установил Таргет 2,03, запускаю проект а там вот такая вот ошибка.
Error 3452: The module "Analog output" could not be created
Скиньте плиз на ящик dgafi@hotmail.com, рабочий таргет на 2,03.

Kirill
11.06.2008, 14:33
Скачал с сайта обновление 2,03, перепрошил ПЛК. Установил Таргет 2,03, запускаю проект а там вот такая вот ошибка.
Error 3452: The module "Analog output" could not be created
Скиньте плиз на ящик dgafi@hotmail.com, рабочий таргет на 2,03.

Прошивку вы поменяли, а вот переустановить таргет забыли. Либо в проекте не была осуществлена операция Standart configuration. А именно, после установки нового таргета заходите в plc configuration, выбираете меню extras-Standart configuration и затем восстанавливаете конфигурацию ПЛК. Только перед этим сохраните себе резервную копию старого проекта.

urfin
11.06.2008, 15:46
Ну написали бы за одно как востановить конфинурацию ПЛК, а то все имена входов и выходов стали стандартом.

Филоненко Владислав
11.06.2008, 19:31
Project->export,
Далее либо ручное восстановление, либо частичный Copy-Paste и Import

Антон
16.06.2008, 10:28
Project->export,
Далее либо ручное восстановление, либо частичный Copy-Paste и Import

У меня при смене таргета возникло аналогичное сообщение но это при проделывании процедуры export PLC configuration - standart configuration - import (установлен target 2.05). Пробовал ставить разные версии таргетов, но после rebuilt all выдает также The module "Analog output" could not be created.
А если просто открывать старый проект ( с использованием v 2.03) и сделать и rebuilt all, то ни каких ошибок не возникало. У меня в этом случае все будет корректно работать? Зачем тогда мучаться с экспортом? Что-то здесь не то.

Есть FAQ по таким тонкостям при смене таргетов и прошивок?

P.S. "Правильный таргет" потерян, что теперь делать?

Kirill
16.06.2008, 12:38
Ну написали бы за одно как востановить конфинурацию ПЛК, а то все имена входов и выходов стали стандартом.

конфигурацию ПЛК приходится восстанавливать вручную.

Kirill
16.06.2008, 12:45
Есть FAQ по таким тонкостям при смене таргетов и прошивок?

P.S. "Правильный таргет" потерян, что теперь делать?

Есть старое описание при переходе с 1.31, выкладываю. Описанное там актуально и для свежих версий.

563

Что касается ошибки, пробуйте таргет 2.0 (тот, который шел с прошивкой 2-01-8). Вполне вероятно, что это и есть "правильный" для вас таргет. только предварительно, для чистоты эксперимента, удалите все установленные таргеты с помощью installTarget, и еще удалите содержимое папки Codesys в корне того логического диска, на котором у вас стоит codesys

Антон
17.06.2008, 05:22
Есть старое описание при переходе с 1.31, выкладываю. Описанное там актуально и для свежих версий.

560

Не могу скачать файл, выдается сообщение нет прав доступа, хотя на форум я зашел под своим именем.


Что касается ошибки, пробуйте таргет 2.0 (тот, который шел с прошивкой 2-01-8). Вполне вероятно, что это и есть "правильный" для вас таргет. только предварительно, для чистоты эксперимента, удалите все установленные таргеты с помощью installTarget, и еще удалите содержимое папки Codesys в корне того логического диска, на котором у вас стоит codesys
Пробовал не получается.
Что интересно файлы открываются с любой версией таргета и компилируются нормально. Может в этом случае не надо делать standart configuration?

Kirill
17.06.2008, 09:02
Пробовал не получается.
Что интересно файлы открываются с любой версией таргета и компилируются нормально. Может в этом случае не надо делать standart configuration?

переходе на другую версию таргета стандартная конфигурация необходима. возможно, у вас произошло наложение, то есть часть проекта написана под одним, затем замена таргета без проведения standart config и далее дописано еще... как вариант.

Антон
24.06.2008, 09:34
переходе на другую версию таргета стандартная конфигурация необходима. возможно, у вас произошло наложение, то есть часть проекта написана под одним, затем замена таргета без проведения standart config и далее дописано еще... как вариант.
Чем это черевато и как с этим бороться?

Kirill
25.06.2008, 09:02
Чем это черевато и как с этим бороться?

Это черевато тем, что до операции standart config у вас компилятор будет находить ошибки при любой версии таргета.

Антон
25.06.2008, 09:33
Это черевато тем, что до операции standart config у вас компилятор будет находить ошибки при любой версии таргета.

А у меня все наоборот, пока я не делаю операцию standart config - все нормально на разных версиях таргета (2.2.08, 2.03, 2.05).
А после операции выдает вышеописанное сообщение.:mad:

Антон
01.07.2008, 04:38
А у меня все наоборот, пока я не делаю операцию standart config - все нормально на разных версиях таргета (2.2.08, 2.03, 2.05).
А после операции выдает вышеописанное сообщение.:mad:

ЖДУ КОММЕНТАРИЕВ
150 I L
Проект в студии.