Просмотр полной версии : ОВЕН УТ24 + ОВЕН 2ТРМ1 нужна помощь в программировании



sergSA
14.09.2014, 12:06
Имеется печь + шкаф управления.После чьих-то не умелых рук сбиты все настройки в программе.Схема14388Работало раньше примерно так:после подачи напряжения ОВЕН УТ24 + ОВЕН 2ТРМ1 находятся в ожидании.При нажатии кнопки SB1-пуск происходило включение вентилятора и двух групп тэнов ,при достижении температуры 190 градусов отключались 1 часть тэнов,продолжался нагрев и при достижении 200 градусов отключались 2 часть тэнов и включался таймер на ОВЕН УТ24 , нагрев продолжался при падении температуры ниже 190 градусов, через 10 минут отключались полностью тэны и включалась вытяжка.Еще через 10 минут все отключалось и включался звонок.Как-то так.Прошу помощи в составлении программы УТ24 и 2ТРМ1 заранее благодарен всем кто откликнутся.

sergSA
15.09.2014, 19:43
Подскажите пожалуйста какие значения должны быть на УТ24 для 1 канала и какие для 2 канала
Cn
StnX
tXdl
dXon
dXoF
nX
IndX
Inp
rESt
SEC
Corr
InIt
SttX
tXon
tXoF

Павел Братковский
16.09.2014, 03:58
для начала надо инструкции почитать-полистать, а так за вас вряд-ли кто думать будет.

sergSA
16.09.2014, 19:03
Спасибо за ответ.Читал смотрел ну если не доходит? Я электро монтажник схемы знаю а с программированием дело не имел.На работе начальство требует чтоб печь работала в автоматическом режиме,в данный момент настроил 2ТРМ1 температуру держит ,но надо следить по времени то есть самому засекать 20 минут и потом отключать в ручную.Вообще я думал что форумы, и тем более от фирмы производителя для того и существуют чтоб делится знаниями. Видимо ошибался! 3 дня как попросил помочь а в ответ........

Павел Братковский
17.09.2014, 04:10
Вообще я думал что форумы, и тем более от фирмы производителя для того и существуют чтоб делится знаниями

знаниями, то здесь делятся!!!


Читал смотрел ну если не доходит?

Что именно не доходит, не ужели все-все.

программируют ПЛК,ПР а эти железяки конфигурируют

sergSA
17.09.2014, 19:26
Ну непонятно да, поэтому и здесь написал.Хотя бы подскажите как элементарно проверить УТ-24,потому как пробовал менять значения dXon tXon Inp не запускается ни 1 ни 2 таймер

Павел Братковский
18.09.2014, 04:15
сам с такой железякой дел не имел, но судя по описанию Inp=5, пока у вас км3 не вкл. таймер будет сброшен, далее после прогрева км1 , км2 и км3 его запустят, только не понятно при остывании км1 , км2 опять разомкнутся ут24 по идее остановит счет.
dXon,tXon должны задавать характеристики импульса, зачем вам импульсы?

по хорошему я бы вам посоветовал ут24 снять с объекта и по пытать на столе.

Павел Братковский
18.09.2014, 04:22
сам с такой железякой дел не имел, но судя по описанию Inp=5, пока у вас км3 не вкл. таймер будет сброшен, далее после прогрева км1 , км2 и км3 его запустят, только не понятно при остывании км1 , км2 опять разомкнутся ут24 по идее остановит счет.
dXon,tXon должны задавать характеристики импульса, зачем вам импульсы?

по хорошему я бы вам посоветовал ут24 снять с объекта и по пытать на столе.

sergSA
18.09.2014, 20:37
Спасибо Павел хотя бы кто-то откликнулся.На работе пришли к выводу что ут24 сдохла,а именно по входу 10 13 14,вообще никакой реакции пробовали перемычкой

Павел Братковский
19.09.2014, 03:15
а уставку Inp пробовали менять

Павел Братковский
19.09.2014, 03:17
для замены берите пр110 и устройство программирования, с программой поможем

Зоя
19.09.2014, 08:54
Спасибо Павел хотя бы кто-то откликнулся.На работе пришли к выводу что ут24 сдохла,а именно по входу 10 13 14,вообще никакой реакции пробовали перемычкой

Возможно,сейчас стоит,что запуск таймера идет от подачи питания (inp= 7 или inp=8).
Для того, чтобы понять вышел прибор из строя или нет, нужно знать какие параметры в нем установлены. Тем более, что Вы пишите, что кто-то влезал в настройки прибора.

sergSA
19.09.2014, 22:01
Всем спасибо! Нашел косяк,недавно менялся пускатель КМ3 видимо после этого и перестало работать.Дело в том что на 14 контакт ут24 приходит фаза,видимо провода где-то попутали,из-за этого наверно и выгорели входа-будем разбираться.Да вот что спецы прислали14475 но теперь пока проверить не смогу,как будет результат отпишусь

kolyan
20.09.2014, 11:21
Вот поэтому, прежде чем начинать новую тему, желательно монтаж посмотреть.

sergSA
25.09.2014, 21:31
Заменили УТ-24, все заработало ! Всем спасибо всем за внимание ! п.с. Век живи и век учись.:)

Андрей Олегович
20.10.2014, 12:14
Здравствуйте, подскажите , работает такое же оборудование, хотелось бы иметь задержку при включении 1 гр тенов и 2 гр( а то большая просадка по сети получается при одновременном включении), далее после превышения нижнего порога температуры идет включение таймеров на 10 мин, хотелось бы после этого
1.отключение ТЭНов,
2.включение вентилятора на 1-2мин
3. ну и звуковой сигнал.
алгоритм забит такой............подскажите где что править))))

Cn 1 | 2 Номер таймера для задания параметров 1 — первый
| 2 — второй
StnX 2 | 2 Количество шагов в цикле 1...30
tXdl 10м|9,45м Время задержки начала выполнения программы 0...9 ч 59 мин 59,9 с
|
dXon 0 | 0 Приращение времени включенного состояния от –9 ч 59 мин 59,9 с
| до 9 ч 59 мин 59,9 с
dXoF 0 | 0 Приращение времени выключенного состояния от –9 ч 59 мин 59,9 с
| до 9 ч 59 мин 59,9 с
nX 1 | 1 Число циклов 0...9999 или CYCL
IndX 2 | 2 Режим индикации выбранного канала 0...5
Inp 4 | 4 Состояние селектора входов 1...7
rESt 1 | 1 Режим перезапуска таймеров 1...6
SEC 0 | 0 Защита от несанкционированного изменения 0 — снята
| параметров 1 — установлена
Corr 100|100 Коррекция точности отсчета 0...200
InIt 0 | 0 Контроль питания 0 – установлен 1 – снят
SttX 1 | 1 Номер выполняемого шага 1...30
tXon 35с|15с Время включенного состояния таймера 0...99 ч 59 мин 59,9 с
tXoF 0 | 1c Время выключенного состояния таймера 0...99 ч 59 мин 59,9 с
буду признателен за любую помощь!