Просмотр полной версии : помогите с програмкой для ПР-110
oleg_shider
12.09.2014, 17:54
Приветствую. Помогите с программой для ПР-110.
Есть катод(титановая труба). На этой трубе в вакууме поджигается элекрическая дуга. Дуга бежит по трубе по закону Ампера
к запитанному концу. На концах трубы стоят датчики( металлическое кольцо), на которых появляется потенциал при подходе дуги.
Задача коммутировать токоподводы для зацикливания дуги вверх и вниз. Плиз помогите.
oleg_shider
12.09.2014, 22:44
Простую програмку я давно наваял, все работает, но проблема в том что не могу добиться четкого переключения токоподвода при подходе дуги к одному из датчиков.
Дуга может подойти к датчику на 15см, а может и на 25см а Пр-ка уже переключит токоподвод
так проект в студию
не понятно ,что нужно сделать....и какой сигнал с датчиков аналоговый или цифровой
oleg_shider
12.09.2014, 23:21
сигнал аналоговый
oleg_shider
12.09.2014, 23:25
первых вход управляет устройством поджига дуги выходы Q1 и Q2. Q3 и Q4 выходы на устройство коммутации.
сигнал аналоговый
сигнал аналоговый ,а куда он подается ,ведь это ПР110?
oleg_shider
12.09.2014, 23:41
https://www.youtube.com/watch?v=BPC9FyAdrrw
на этом видео на 3:33 минуты видно что такое дуга в вакууме.
oleg_shider
12.09.2014, 23:43
ПР-110 , сигнал аналоговый подается на вход I7 и I8 с датчиков
так может вам нужен ПР114 ,тогда можно будет анализировать уровень сигнала .А так ,не понятно как дискретный вход сработает ,может от помехи ...
oleg_shider
13.09.2014, 00:15
к сожалению уже давно приобрел пр-110.
Скорее всего ПР-110 хаотично переключается именно из-за помех. В общем вариантов нет? Поможет только ПР-114?
нет ,порог не регулируется программно .нужен ключ и питание лучще побольше (24в).Программно можно отфильтровать помехи ,но тогда может не хватить быстродействия ПР110 ,Пр14 в раз 5 быстрее .
oleg_shider
13.09.2014, 14:33
спасибо за консультацию:)
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot