Здравствуйте!
Помогите реализовать подключение модуля МВ110-ДН так, что бы ПЛК видел "1" истина и "0" ложь.
У меня получилось так что модуль ввода считает количество поступивших сигналов и не сбрасывает их.
Спасибо большое за помощь!
приборист
11.09.2014, 23:16
Здравствуйте!
Помогите реализовать подключение модуля МВ110-ДН так, что бы ПЛК видел "1" истина и "0" ложь.
У меня получилось так что модуль ввода считает количество поступивших сигналов и не сбрасывает их.
Спасибо большое за помощь!
Опрашивайте битовую маску входов прибора.
Вы видимо опрашиваете значение счетчика входа.
Да я опрашиваю регистр, счётчик.
А вот как опросить битовую маску не понимаю(
Вот мой проектик, но там кучу ошибок возникает.
Я хоть правильно двигаюсь?
Цель на 22 и 23 входы модуля (МВ110-32ДН) подать сигнал, что бы замкнулся контакт на выходе в ПЛК.
приборист
12.09.2014, 09:04
Поправил пример.
В 32 модуле надо читать 2 параметра,
по адресу 99 находятся значения входов (17-32)
по адресу 100 находятся значения входов (1-16)
Соответственно 2 переменных Word, и каждый бит переменной указывает на состояние своего входа.