Здравствуйте, очень нужна ваша помощь. Проблема заключается в том, что при подключении уровнемера к аналоговому входу ПЛК 160 происходит отключения уровнемера. Схема подключения двухпроводная, блок питания используется внутренний от плк. Датчик подключается согласно схеме показанной в руководстве эксплуатации. В чем может быть проблема??

Вольд
12.09.2014, 09:38
Возможно, перепутана полярность подключения источника питания или резистор 250 Ом требуется. Для начала померьте ток в цепи, как показано во втором вложении.