Здравствуйте!

Есть ПЛК-100 с простейшей программой счета поступающих на вход импульсов и выдачи посчитанного количества на два СМИ2.
Вывод на СМИ2 настроен в конфигурации ПЛК, как параметр WORD модуля ОВЕН-мастер.
Проект во вложении.

Проблема в том, что СМИ2 не хотят отображать значения посылаемые ПЛК-100.
В сообщении об ошибке меняют друг друга коды 80 и 310...

НО! Если установить в CodeSys (подключенном к ПЛК в режиме отладки) "зафиксированные" значения для выходов (например "1234" и "3421") все отлично показывает. Снимаем фиксацию - на индикаторах 0.

Как правильно настроить работу СМИ2 от ПЛК-100 по протоколу ОВЕН?

приборист
10.09.2014, 18:17
Попробуйте Framing time увеличить. (В настройках RS485)

Мне помогло, правда делал через протокол Modbus, а не ОВЕН.