Просмотр полной версии : ОВЕН ПКП1
незарегистрированный
10.06.2008, 14:42
Не сосвсем понятно, можно ли подключить к прибору эл. привод с выходом 4-20 мА?
Сергей Чекулаев
10.06.2008, 15:33
Если вы имели ввиду сигнал управления 4...20мА, то нельзя. Так как прибор управляет приводом сигналом "больше" "меньше" с помощью своих выходных реле.
незарегистрированный
10.06.2008, 15:43
Имелось ввиду наличие в эл. приводе датчика положения с выходом 4-20 мА
Сергей Чекулаев
16.06.2008, 09:53
В приборе нет такого входа, т.к. он сам определяет текущее положение задвижки, без датчика положения.
незарегистрированный
17.06.2008, 07:30
Ну хорошо. Если в целом, задача такая - управлять парой задвижек с диспетчерского компа, а так же "мониторить" их положение. Эл. приводы планируется применять однофазные, типа Siemens или Sauter с резисторным датчиком положения, ток потребления (макс) 1,7 А. Что посоветуете?
Сергей Чекулаев
17.06.2008, 11:02
Завести данные о положении задвижек можно с помощью модуля МВА8, сопротивление датчика до 2 кОм.
Для управлением задвижкой "вручную" с ПК можно модулем МВУ8, если сигнал управления "больше" "меньше", то с релейными выходами (Р), если управление унифицированным аналоговым сигналом, то если по току выход 4...20мА (И),по напряжению 0...10В (У).
незарегистрированный
17.06.2008, 12:19
Спасибо за помощь!