PDA

Просмотр полной версии : трм 101 и гарантия



332798243
10.06.2008, 14:20
Такая ситуация
Прибор трм 101 перестал мерить температуру (при !!!правильно!!!подключенной термопаре не отображается температура). отправили прибор по гарантии, прибор вернулся, подключаем термопару все нормально работает.
Чтоб на заморачиватья какие параметры установленны в приборе, делаю его сброс на заводские настройки (нажатие 3 кнопок и подача питания)
и ВСЁ!!! снова тоже самое при !!!правильно!!!подключенной термопаре не отображается температура....
что это? такое ощущение как будто параметры калибровки также сбрасываются........

Maximus
10.06.2008, 15:24
Что заставило Вас нажать на 3, а не 2-ве кнопки, как это указано в руководстве по эксплуатации?

Цитата из РЭ стр. 60:
6.3. Восстановление заводских установок
В приборе имеется функция восстановления значений параметров, установленных на заводе - изготовителе (см. таблицу Г1, столбец 5). Для этого необходимо отключить прибор от сети примерно на 1 мин, и далее, одновременно удерживая кнопки "вверх" и "вниз", подать питание на прибор. При появлении на верхнем индикаторе [– – – –] (признак успешной записи) отпустить кнопки.

незарегистрированный
19.07.2008, 18:57
точно......
что происходит при таком сбросе?
возможно ли самостоятельно востановить его работу ?

Maximus
21.07.2008, 11:35
При этом прибор обнуляет всю свою память EEPROM. В таком состоянии он поступает на наладку на заводе. Наладить его самостоятельно возможно. Если работаете только с датчиками типа ТС все просто, сложнее настраивать для других датчиков.

незарегистрированный
21.07.2008, 18:31
Если я правильно понял то необхотимо заново произвести юстировку для каждого датчика?

Maximus
22.07.2008, 09:14
Да. Нужно провести юстировку для каждого из видов датчиков. Если у прибора выход 4...20мА или 0...10В, то нужно юстировать и выходы.

незарегистрированный
22.07.2008, 18:35
Пасиб попробую, выхода к счастью ключевые