Здравствуйте.
Пытаюсь наладить связь двух плк1хх с помощью модемов МП01. Использовал пример http://www.owen.ru/uploads/3_plc-csd-plc.zip
Модем дозванивается до второго модема, тот поднимает трубку... и в терминале (подключен параллельно с плк) видно сообщение ERROR. Никаких данных второй плк не получает.
Может кто сталкивался с этим? Подскажите куда копать?
Заранее спасибо.

Да, и еще: если набирать номер командой ATDTххххххххххх; то возникает вышеописанная ситуация, если же убрать точку с запятой, то сразу же появляется ERROR.

FPavel
06.09.2014, 21:52
Может быть у обоих сим-карт не подключена услуга csd (см. FAQ для ПМ-1 http://www.owen.ru/catalog/gsm_gprs_modem_owen_pm01/74944685 в разделе "Какие услуги необходимо подключить на SIM-карте устанавливаемой в модем в различных режимах?") - там ещё опечатка "ATDTномер;" - голосовая связь.