Просмотр полной версии : Выгрузка проекта из панели СП270-Т



4unknown
05.09.2014, 19:45
Здравствуйте!
Подскажите возможна ли выгрузка проекта непосредственно из панели СП270? В конфигураторе "кнопка выгрузки" присутствует, однако при подключении к панели (порт Download, спайка из рэ, подключение непосредственно к COM-порту ПЦ) и нажатии онной панель "пищит" появляется экран "Download" после чего конфигуратор некоторое время думает и пишет "Lack Project!" - проект отсутствует. Панель 2012г.

Aleksandr
05.09.2014, 21:52
Вроде как, выгрузка из панели возможна, если только загрузили проект с помощью кнопки "полная загрузка"

4unknown
07.09.2014, 08:50
Может быть есть какой-то способ выгрузки в сыром виде? Нужно вытащить пароль с панели, утерянный на стадии наладки. В общем-то даже бэкапа нет, панель же стоит уже на рабочей установке.

petera
07.09.2014, 11:28
Может быть есть какой-то способ выгрузки в сыром виде? Нужно вытащить пароль с панели, утерянный на стадии наладки. В общем-то даже бэкапа нет, панель же стоит уже на рабочей установке.
Если панель слейв, а ПЛК мастер, то все пароли прочитать элементарно.
А если панель мастер, то ни как.

ЗЫ. Так как пароли находятся в регистрах PFW60...PFW76. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13179&p=100654&viewfull=1#post100654. И если панель слейв, например по порту PLC, то просто читаем регистры панели 4х10060...4х10076 любым мастером http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14257. Даже тем же конфигуратором СП200.
1. Подключить панель к компьютеру кабелем для программирования, но только к порту PLC.
2. Открыть в конфигураторе прилагаемый проект
3. Включить питание панели.
4. В конфигураторе запустить OnLine симуляцию.
5. Указть номер COM порта, к которому подключена панель. Меню вызывается правой кнопкой мышки.
14275 14276
6. Можно посмотреть или или изменить пароли.

4unknown
07.09.2014, 14:31
Если панель слейв, а ПЛК мастер, то все пароли прочитать элементарно.
А если панель мастер, то ни как.

ЗЫ. Так как пароли находятся в регистрах PFW60...PFW76. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13179&p=100654&viewfull=1#post100654. И если панель слейв, например по порту PLC, то просто читаем регистры панели 4х10060...4х10076 любым мастером http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14257. Даже тем же конфигуратором СП200.
1. Подключить панель к компьютеру кабелем для программирования, но только к порту PLC.
2. Открыть в конфигураторе прилагаемый проект
3. Включить питание панели.
4. В конфигураторе запустить OnLine симуляцию.
5. Указть номер COM порта, к которому подключена панель. Меню вызывается правой кнопкой мышки.
14275 14276
6. Можно посмотреть или или изменить пароли.
Спасибо, воспользовался вашими инструкциями, но не вышло. В онлайн симуляции поля с паролями остались нулевыми, при изменении и перезагрузке панели - пароли не сменились. Кабель дб с перемычкой 5-6 или без?

petera
07.09.2014, 14:48
Спасибо, воспользовался вашими инструкциями, но не вышло. В онлайн симуляции поля с паролями остались нулевыми, при изменении и перезагрузке панели - пароли не сменились. Кабель дб с перемычкой 5-6 или без?
Эта "фишка должна" работать, только если в родном проекта для порта PLC была задана настройка Modbus RTU Slave(ПЛК Мастер) и если скорость соединения задана верная, такая как в Вашем проекте. И еще в моем примере адрес панели 1, что возможно не совпадает с Вашим случаем. А есть у Вас проект для ПЛК, можно в конфигурации посмотреть является ли панель слейвом, какой у нее адрес и какая задана скорость порта.
ЗЫ. Кабель тот, что используется для программирования панели, порт в моей инструкции предполагается - PLC, для этого порта ни каких перемычек не нужно.

4unknown
07.09.2014, 14:56
Проектов на плк и на панель нет, подключение плк-панель через порт PLC. Скорость, стоповые биты, четность, номер порта пробовал перебирать, не помогло. Кабель использую, как во вложении.
14280

petera
07.09.2014, 15:00
Проектов на плк и на панель нет, подключение плк-панель через порт PLC. Скорость, стоповые биты, четность, номер порта пробовал перебирать, не помогло.
А Вы точно запускаете OnLine симуляцию? Не перепутали?

4unknown
07.09.2014, 15:07
А Вы точно запускаете OnLine симуляцию? Не перепутали?
Да, вроде уверен :) Попробую перебирать адреса
14281

petera
07.09.2014, 15:10
Да, вроде уверен :)
14281
Кроме номера порта для компьютера, важно указать правильный адрес панели в настройках цифровых вводов.
14282
Реальный адрес панели может отличаться.

petera
07.09.2014, 15:18
Определить кем является Ваша панель, мастером или слейвом, можно так.
Если отключить кабель от порта PLC панели и если она мастер, то должно ноявиться окно
Потеря связи.
Порт PLC адрес № "ХХХ"

4unknown
07.09.2014, 16:11
Спасибо еще раз, панель - мастер. Остается только негодовать почему в зипе нет бекапов...