Просмотр полной версии : Задать начальное значение выхода 0...10В на 2ТРМ1- Щ1- У.У.У
Доброго времени суток!
Имеется 2ТРМ1-Щ1-У.У.У от которого будет управляться привод воздушного клапана с входом 0...10В по датчику температуры. Управление пропорциональное, настройки для охладителя.
Сразу при подаче питания на ТРМ этот клапан надо приоткрывать на 10%, то есть выдавать на привод 1 В вне зависимости от температуры. В этом случае диапазон регулирования 1....10В.
Правильно ли я понимаю, что настройками ТРМ этого не добиться?
Если это так, предполагаю на выходе 0...10 В установить развязывающие диоды и подавать на привод добавочный 1В. Будет ли это мешать работе выхода?
И второй вопрос. В 2ТРМ1 для питания выхода 0...10В подключается источник 24В. Если этим источником будет являться аккумуляторная батарея с подключенным к ней ЗУ и напряжение составит до 30В будет ли это отражаться на работе выхода?
Заранее благодарю.
Павел Братковский
05.09.2014, 04:38
у вас выходное значение будет зависеть от уставок температуры, если первая тем-ра постоянная то и будет ваша заслонка открыта на 10%, а чисто механически нельзя решить?
а что касается второго вопроса , да поставьте вы стабилизатор типа крен с напяжением стабилизации 12-15в и будет вам счастье.
Алексей ПМ
08.09.2014, 20:31
увы, ресурсами 2трм1 этого не сделать. по поводу выхода с параллелью с диодами не уверен, это к специалистам овена.
мы привода применяем поларбир, белимо, сименс, так вот двое последних имеют механическую блокировку минимального и максимального открытия.
по поводу крен согласен, только с радиатором, и уж лучше тогда LM, но почему не используется встроенный источник напряжения?
Павел Братковский
08.09.2014, 20:44
Алексей ПМ радиатор не обязательно там токи ни о чем
а сделать что б добавлялся вольт тема интересная
если бы оборудование было под рукой, думаю что проблема решаемая, увы я практик.
Павел Братковский
08.09.2014, 20:48
увы, ресурсами 2трм1 этого не сделать.
мне кажется вы не правы, или я с трм давно дел не имел (последний раз 4 года назад).
Алексей ПМ
08.09.2014, 21:48
про LM: дело не токлько в токах, напряжение на входе несколько высоковато, имхо. да и цена радиатору - 70р.
про 2трм1: http://www.owen.ru/uploads/re_2trm1_1541.pdf со страницы 61- у меня не срастается.
Павел Братковский
09.09.2014, 04:11
там же вроде, как прибор надо перевести в режим регистратора и задать приделы с помощью диапазона, измеряемого в папугаях, растягивая и сжимая шкалу подбираешь диапазон, параметры а2-3, а2-4, если температура начальная стабильна , то и привод можно приоткрыть.
можно взять потенциометр ком. так на10 крайние концы к питанию, со среднего настроить 1в и подать на привод параллельно с вых. прибора и у автора темы все получится, давайте обсудим опыт, то нам с вами не в рюкзаке носить.
Павел Братковский
09.09.2014, 04:21
там же вроде, как прибор надо перевести в режим регистратора и задать приделы с помощью диапазона, измеряемого в папугаях, растягивая и сжимая шкалу подбираешь диапазон, параметры а2-3, а2-4, если температура начальная стабильна , то и привод можно приоткрыть.
можно взять потенциометр ком. так на10 крайние концы к питанию, со среднего настроить 1в и подать на привод параллельно с вых. прибора и у автора темы все получится, давайте обсудим, опыт то нам с вами не в рюкзаке носить.
Алексей ПМ
09.09.2014, 17:57
не пробовал, трм тож под рукой нет. настораживает наличие стороннего напряжения на выходе...
Павел Братковский
09.09.2014, 19:48
да право не стоит так переживать, общаюсь с вами чисто из головы т.к. устал что б инфу рыскать ,но с себе подобным пообщаться охота ,если особо не в даваться в теорию и ей сильно не пренебрегать, то вот смотрите, выход у трм типа у - это либо оптрон при чем транзисторный, либо транзистор, есть может третий вариант , его пусть люди подскажут, питание на выход надо отдельно подать, следовательно или скорей всего гальванически развязан от схемы основного прибора, ну дашь вольт добавку, ну на верхнем диапазоне там вылезет не 10в , а 11 в, я считаю ни чего страшного не произойдет, последний раз на пр 114 вместо 10в 24 попало и не страшно, а вот больше не стоит , а тут какой, то вольт.
Павел Братковский
09.09.2014, 19:48
стороннего напряжения на выходе...
так оно ж не стороннее , а от того же источника питания
Боднар Олег Миколайович
13.09.2014, 13:28
Страница 85-86 руководства 2ТРМ1, юстировка аналогового выхода эту проблему решает элементарно.