Просмотр полной версии : СПК105 работа в сети Modbus



Чёкнутый Рысь
04.09.2014, 16:10
Прошу пояснить в чём беда. Пытаюсь достать из МВ110-224.1тд данные в СПК105. Но что-то не работает. Проект прилагаю.

Мурат Ахриев
05.09.2014, 10:31
1. Для работы с RS485 в Codesys нужно выставлять порт 2 , для RS232 - 3.(Только для СПК105)14253
2. Нужно поставить галочку "Всегда обновлять переменные" 14254

Чёкнутый Рысь
05.09.2014, 12:02
связь всё равно не устанавливается. Светодиод СОМ не горит.

Чёкнутый Рысь
05.09.2014, 14:28
Мурат, на видео спк+мв110 4тд, используется версия СОМ порта 3.5.0.0, но у меня в кодесис максимальная версия 3.4.0.0. Светодиод СОМ не светит и не моргает при работе панели

Мурат Ахриев
05.09.2014, 15:20
Для прошивки версии 3.939 нужно установить Codesys версии 3.5. SP4 Patch4 и обновить компоненты обмена по интерфейсу до последних версий.